    Здравствуйте, drvlas. В чем собственно проблема? Что за оборудование вы подключаете и что вы хотите из него получить?
    Дело в том, что у любой железяки есть определенный набор правил. Ну к примеру, регистры с 0 по 100 читаются ф-ей 03h, а пишутся ф-ей 10h. Если про битовые операции нет ни слова, то с данными регистрами они могут просто не работать.
    Биоса в ПЛК нет (что бы людей в заблуждение не вводить). Но есть область PLC_Configuration или проще говоря конфигурация ПЛК. К сожалению в ПЛК63 изначально задумывался как довольно простое устройство. Поэтому часть функционала в конфигурацию контроллера не вошло. Работать с функцией 5 вы можете только через библиотеку. Если ПЛК63 выступает мастером сети, то программу придется писать исключительно через библиотеку, т.к. конфигурация ПЛК63 не позволяет организовывать мастера сети.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 22.12.2010 в 10:17.