Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2010
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    спасибо большое! но получается что 2 насоса всегда включены (это я ввод не так дал)
    уточняю -
    дп1=откл то н1=вкл н.ав=откл
    дп1=вкл то н1=откл н.ав=вкл
    и еще - вкл н.ав с задержкой в 1ч (так как насос н1 периодически отключается и включается самостоятельно на 15 минут и дп1 (датчик потока) соответственно реагирует на это)
    Последний раз редактировалось Bigdelfin; 16.12.2010 в 18:18.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •