то что кнопки по месту не нужны, объясните это слесарям которые оторванные ковши на элеваторе менять будут, кто-то из вас в этот момент точно икать будет
. и таких мест для икания предостаточно. поиск нажатой аварийной или концевика с фиксацией на тросе транспортёра будет очень увлекательным квестом.
по поводу пыли и температуры, разве это проблема? шкафчик 65 защиты от провенто и термостат. например некоторые пылезащищённые круглосуточные шкафы с инверторами нормально работают без обогрева и при -20 и +30, (обычно до 40 рассчитываю)
вот если-бы у вас было взрывоопасное производство, тогда такая компоновка вопросов не вызывала-бы.
плюсы от "сетевой" компоновки:
-значительно снижены затраты на кабель, объёмные лотки и работы по монтажу и прокладке.
-при использовании на связь кабеля в полиэтиленовой оболочке и с тросом, можно вообще обойтись без лотков, и проложить его так, что-бы ни одна помеха до него не добралась.
-упрощается разводка силы по цеху, т.к. нужно только питание, и эти кабеля не дадут помех на коротенькие сигнальные провода.
-локальные шкафы получаются однотипными, (всего несколько вариантов) в простой схеме найти неисправность намного легче.
-в случае добавления в систему новых узлов, ну сами понимаете что легче, изготовить шкафчик, привезти подключить, или лишние дни в командировке что-бы перебрать здоровый шкаф и протянуть километр другой кабелей.
-проектирование и оформление всех схем занимает меньше времени.
-реально дешевле и проще в эксплуатации и ремонте.