  1. #11

    По умолчанию

    то что кнопки по месту не нужны, объясните это слесарям которые оторванные ковши на элеваторе менять будут, кто-то из вас в этот момент точно икать будет . и таких мест для икания предостаточно. поиск нажатой аварийной или концевика с фиксацией на тросе транспортёра будет очень увлекательным квестом.

    по поводу пыли и температуры, разве это проблема? шкафчик 65 защиты от провенто и термостат. например некоторые пылезащищённые круглосуточные шкафы с инверторами нормально работают без обогрева и при -20 и +30, (обычно до 40 рассчитываю)
    вот если-бы у вас было взрывоопасное производство, тогда такая компоновка вопросов не вызывала-бы.

    плюсы от "сетевой" компоновки:
    -значительно снижены затраты на кабель, объёмные лотки и работы по монтажу и прокладке.
    -при использовании на связь кабеля в полиэтиленовой оболочке и с тросом, можно вообще обойтись без лотков, и проложить его так, что-бы ни одна помеха до него не добралась.
    -упрощается разводка силы по цеху, т.к. нужно только питание, и эти кабеля не дадут помех на коротенькие сигнальные провода.
    -локальные шкафы получаются однотипными, (всего несколько вариантов) в простой схеме найти неисправность намного легче.
    -в случае добавления в систему новых узлов, ну сами понимаете что легче, изготовить шкафчик, привезти подключить, или лишние дни в командировке что-бы перебрать здоровый шкаф и протянуть километр другой кабелей.
    -проектирование и оформление всех схем занимает меньше времени.
    -реально дешевле и проще в эксплуатации и ремонте.
    всё не перечислить.
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.12.2010 в 13:54.