    собрать кучу сетевых модулей в одном месте, что-бы потом протянуть по цеху невероятное кол-во кабелей. интересно, а кнопки управления механизмами по месту есть? для ремонтников-механников например. а концевики безопасности и местные аварийные кнопки как разведены?
    теперь представим, как с этим будут работать киповцы, и сколько километров им придётся наматывать для устранения мелкой неисправности?
    использовать сетевые модули и старинный принцип всё в один здоровенный шкаф, как минимум странно, затратно и сложнее в изготовлении и обслуживании. похоже не бывает хороших проектировщиков, если они с цеха не начинали, как киповцы.

    тут присмотрелся, вы сборку из нескольких шкафов так и транспортируете, или дособираете их на месте?

    крышку короба нужно резать по шаблону, чтобы выдержать угол в 90, для крышки короба в 25 мм шаблон делается из динрейки, вложив крышку в динрейку проводим несколько раз ножом не очень глубоко, сдвигаем на край стола и резко ломаем, потом ножом или бокорезами под углом подрезаем фиксаторы крышки, так что-бы крышка короба упиралась в соседний короб только верхней плоскостью, а не фиксаторами.
    там где крайние короба соединяются под прямым углом (самый левый, самый верхний, самый нижний), вначале одеваем на короба обрезки крышек, и потом между этими обрезками замеряем длину на которую нужно резать.
    ну не должно быть щелей между крышками, и крышки на углах должны аккуратно стыковаться.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 14.12.2010 в 11:27.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    689

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от betep Посмотреть сообщение
    собрать кучу сетевых модулей в одном месте, что-бы потом протянуть по цеху невероятное кол-во кабелей. интересно, а кнопки управления механизмами по месту есть? для ремонтников-механников например. а концевики безопасности и местные аварийные кнопки как разведены?
    кнопки управления по месту никому не нужны. концевики, аварийные кнопки, датчики заходят в центральный шкаф. максимальная протяженность кабелей 300м, кабель в закрытых металлических лотках.

    Цитата Сообщение от betep Посмотреть сообщение
    использовать сетевые модули и старинный принцип всё в один здоровенный шкаф, как минимум странно, затратно и сложнее в изготовлении и обслуживании. похоже не бывает хороших проектировщиков, если они с цеха не начинали, как киповцы.
    операторская (она же щитовая) единственное отапливанемое, сухое и чистое место на элеваторе, ознакомтесь с минимальным температурным порогом для модулей.
    стружка убирается , шкафы пылесосятся.
    в колхозах нет киповцев, ремонтников-механиков и нормальных электриков.
    везде своя специфика, ее нужно учитывать.