Да у меня всего один проект с ИП320![]()
Хотя я сделал минимальный тестовый проект (сейчас, пожалуй, сделаю его еще раз, не сохранял) - и он тоже не работал.
Итак:
1) Загрузка ПЛК идет, в общем, нормально. Через Етернет.
2) Загрузка ИП320 - вообще самое радостное из того, что у меня с ОВЕНом получалось. Работает на ура.
3) Работа по 485 ИП320(Мастер) - ПЛК не идет. Попробовал сменить на 232 - то же самое. Мне тут мой Учитель в личке подсказал, что могут быть проблемы с неполной перезагрузкой ПЛК, что там работа с портами живет своей жизнью. Я пробовал те танцы со сбросами ПЛК, которые он подсказал, но пока безрезультатно.
Мой прошлый опыт подталкивает меня внимательно рассмотреть процессы обмена. Но аппаратно вижу тлько, что ПЛК не отзывается, а програмно все как-то спрятано - даже не знаю, куда заглянуть. Я же не выловлю момент получения драйвером посылки от ИП320, не увижу, как она парсится... Значит, нужны другие пути.





Ответить с цитированием