Показано с 1 по 10 из 121

Тема: ПЛК + GSM - modem

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Exclamation

    Цитата Сообщение от Relay24 Посмотреть сообщение
    Т.е. говоря прямо хотите и Master и Slave, покупайте два модема? Как скоро это мы выяснили, объект уже смонтирован и ждет наладки. (((
    В доках этого запрета тоже нет, а в CoDeSys –е без всяких ошибок модем Slave можно засунуть как подмодем Master и наоборот.
    Есть примеры с описанием, инструкции, схемы, презентации и др. документация в которых для данного решения всё указано.
    Особенность данной схемы её надежность, А ГЛАВНОЕ возможности Lectus говорят о использовании 2х модемов со стороны ПК в схеме основного и аварийного опросов. В ПЛК - мы подготовили решение, как обойтись одним модемом.

    Цитата Сообщение от Relay24 Посмотреть сообщение
    Т.е. вы мне предлагаете то, что я просил не предлагать, разбивать Стринг на части передавать а потом собирать. А учтите что у нас есть и Master и Slave, так что нам по одному передавать Стриг а по другому другой тип, а что потом с двумя числами делать в ОРС.
    Так может ответите почему в все-таки Стринг есть в Master, а в Slave нет.


    Не надо ничего разбивать!!! Просто обращаетесь переменной типа Стринг из Lectus к N-регистрам Slave ПЛК с начального адреса регистра Х. Посмотрите вот этот пример, со стороны ПЛК ничего не меняется.

    Цитата Сообщение от Relay24 Посмотреть сообщение
    Опять же проще говоря вы заявляете что режим Мастер в ПЛК100 предназначен только для опроса чего либо. Получается что ПЛК100 вообще не положено быть инициализатором передачи хранимых в нем данных (например в случае аварии) .
    Запустить конечно же это можно, но через одно “место” (((, до этого мы уже и сами додумались.
    Цитата Сообщение от Relay24 Посмотреть сообщение
    Тут могу сказать только одно, нормальные организации меняют поставщика бракованной продукции.
    Данный функционал во-первых, на многих ПК работает стабильно.
    Во-вторых, решение в случае проблем я Вам сказал.
    И вообще, перевод серийной продукции, на новые компоненты это: разработка(изделия, плат, схем, документаций), внедрения, тестирование, пересертификация..Длительный и дорогой процесс..
    Нам выгодней/проще, убрать программирование через USB, как вариант, Вам лично будет лучше от этого???

    p.s. C любым оборудованием нужно научиться работать прежде чем его применять, мы делаем всё возможное чтобы упростить Вам это.
    На этом на форуме - всё. Можем пообщаться официально - контакты в подписи.
    Я готов отвечать на конкретные вопросы по вашим проблемам.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 10.12.2010 в 18:48.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Отвечу пока коротка. Может сорвался в предыдущем сообщение. Но уже достало метаться между службами поддержки Лектуса и Овена (форум) и все пинают один на одного. Лектус вообще три дня ответить нем мог. Выслали ему лог обмена когда String пытались передать. Они посылают к вам. и что интересно в логи четко видно, что приходят все необходимые нам данные, но не показываются.

    И где искать крайних.!?

  3. #3

    По умолчанию

    To Илья:
    В этой распечатке настроек действительно было включено эхо "Е:=1", но и с выключенным эхо - тоже самое было, пробовал менять и текстовый режим "cmgf" 0, 1. Интерфейс был RS-485, кабель - 2-х жильный провод 10см. Сейчас подключился к Deburg RS-232 (без перемычки) на ПМ-01 - RS-232 +перемычка (6,9). Работает более устойчиво, но все равно проскакивает символьная абракадабра, (снифером смотрю передачу только от модема, от ПЛК надо перекидывать вход Rх- но там проблем нету) подозреваю что бяки лезут из эфира сотовой связи или из модема, к сожалению нет другого модема, чтоб точно убедиться в причине.
    Вот фрагмент лога снифера:
    :010600180B9442
    :010300150001E6
    :010600170B6770
    :010300150001E6
    :01060016008F54
    ээяіЦюѕцыы« ї›щээяя•чччЧvЅнячц6цццЮw‚‚‚Љ*Щ
    ї±ццwююяЮ~wеЅ№:01030015ЅЅЭяЮбыы»ыя»ЭЯw{пюЧч•ячяоя ээЧчwцчыыьщіяы»їЅї№Я»їїџзяппще
    пЯЯЭЯЭџЫїЯя:0106001000C326
    ъьЮю?юяяћЉ*Щ
    ї»ыяыыыяыыы»uхлщ:010300150001E6
    џїїs••хыE01F3F7
    :010300150001E6
    :0106000D1FF6D7
    :010300150001E6

  4. #4

    По умолчанию

    1) Версия LectusOPC за которую отвечает компания ОВЕН - идёт на наших дисках. Она была проверена на используемый функционал.
    2) Демо-версия на сайте по первой ссылке.
    To Relay24
    В LectusOPC в настройках Узла есть параметры отвечающие за последовательность байт. Т.е если передаёте слово "pivo", а получаете "ipov" - стоит с ними поиграться.
    To vojt:
    Сложно сказать, что за помехи и так редко. Рекомендую скачать программу portmon для прослушки порта и определения, откуда хоть помехи от ПК или нет.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 13.12.2010 в 12:03.