Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
Добрый день! При работе с четырмя контроллерами трм133 возникли два вопроса.
1. После включения вентустановок происходит их остановка по состоянию дискретного входа С2 (контроль вентилятора), хотя прохождение сигнала видно на диплее. Варианты с НО и НЗ контактами проверялись и физически и програмно. Пришлось отключить С2, хотя контроль необходим.
Здравствуйте, Что пишет прибор в правом верхнем углу, когда отключает вентилятор?
Возможно не хватает времени для разгона, увеличьте параметр PAU.1 для С2.
Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
2. Непонятен переход в дежурный режим. После прихода любого сигнала с С1, С2, С4, а также при защите калорифера от заморозки по датчикам температуры, происходит следуещее: сразу, примерно на одну секунду, вентилятор останавливается, затем опять включается и продолжает работать в течении времени указанном в уставке t.nag. И только потом происходит его остановка и переход в дежурный режим, либо в режим защиты от замораживания с последующим открытием клапана.
Действительно, прибор переходит в режим аварии, после срабатывания дискретного датчика, через время T.nag. Но остановки вентилятора на ~1 сек я не добилась. Есть ли у Вас возможность выслать конфигурацию прибора или запрограммированные параметры мне на почту zoya@owen.ru ?