Тема: время измерения анал. вх. плк-150

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    А не могли бы вы еще привести цены на эти продукты? Можно поставить в ПЛК быстрое и точное АЦП и коммутаторы - но цена продукта будет больше.
    Давайте не будем сравнивать разные ценовые ниши!?

    Помню, читал в ФАР F-16 стоит АЦП с частотой дискретизации в ГГц. Но и стоит оно соответственно в к$.

    Изучил тут описание на модуль расширения для DirectLogic05- F0-4AD2DA-2 [$209 - в США] : да, 10 мс на семпл, но 12 бит, жесткий тип входа (0-5/0-10 В), нет никакой фильтрации, т.е. 50/60 Гц надо давить аппаратно (очень сложно) или программно т.е. фильтрация=снижение частоты семплирования.

    А вот модуль для термопар F0-04THM [$199]:
    270мс на семпл (МВА welcome!), 3% !!!! погрешность???, 30!!! минут на прогрев!!!
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 09.11.2007 в 19:27.