    Есть ли АТ-команда для ПМ-01 для возращения к заводским настройкам?
    ПМ-01 нормально работал в режиме СSD. После настройки для передачи SMS (AT+CMGF=1, AT&W) sms-передавались нормально при помощи примера и библиотеки SMS.lib. Но не нормально после этого работает СSD. данный модем работает по RS-485 с ПЛК-100РМ в режиме SLAVE. Нормально конектится с ПЛК "Modem Fault=0" но с приходом дзвонка с другого модема мастера "Modem Fault=1" т.е. обрывается связь ПМ-01 с ПЛК, сам модем в это время нормально принимает информацию (видно через гипертерминал:
    :0106000801AD43
    :010300150001E6
    :0106000701AA47
    :010300150001E6
    :0106000601A949...) но не записывает в ПЛК.
    Настройки (AT+CMGF=1, AT&W) могли повлиять на режим СSD? В програме ПЛК ничего не менялось.

  2. #2

    По умолчанию

    команду нашел At&f и At&w. Csd связь восстановилась. отсюда выплывает другой вопрос. выходит что пм-01 одновременно не может работать в режиме сsd и режиме передачи Sms?