    Цитата Сообщение от atp Посмотреть сообщение
    Мв110-8А перестал отвечать на запросы с конфигуратора . В ответ на запросы плк выдаёт одни и теже данные на всех каналах. Проблема, видимо, программная нужна прошивка на модуль.
    Подтверждаю - есть такая проблема как бы "зависает" - выдает данные без изменений (5 каналов датчики ДПТЛ). Посте перезапуска (отключение питания) показывает реальные температуры.
    Сеть состоит СПК107, МВ110.8А, МУ110.8Р, ПЧ АВВ ACS355.
    Пробовали заменить МВ110 - примерно 2 месяца не было "зависания" потом опять начались. При этом может неделю работать нормально, а потом 2 раза за смену "зависнуть".

    На данный момент пытаюсь решить проблему программно (анализ температур - если не меняются в течении 3 минут - перезапуск прибора), но нужно реальное решение проблемы.
    Если нужно могу прислать проект плк, файл конфигурации прибора и даже снятый сам прибор.
    Моя почта sinicin777@gmail.com

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atp Посмотреть сообщение
    Мв110-8А перестал отвечать на запросы с конфигуратора . В ответ на запросы плк выдаёт одни и теже данные на всех каналах. Проблема, видимо, программная нужна прошивка на модуль.
    Подтверждаю - есть такая проблема как бы "зависает" - выдает данные без изменений (5 каналов датчики ДПТЛ). После перезапуска (отключение питания) показывает реальные температуры.
    Сеть состоит СПК107, МВ110.8А, МУ110.8Р, ПЧ АВВ ACS355.
    Пробовали заменить МВ110 - примерно 2 месяца не было "зависания" потом опять начались. При этом может неделю работать нормально, а потом 2 раза за смену "зависнуть".

    На данный момент пытаюсь решить проблему программно (анализ температур - если не меняются в течении 3 минут - перезапуск прибора), но нужно реальное решение проблемы.
    Если нужно могу прислать проект плк, файл конфигурации прибора и даже снятый сам прибор.
    Моя почта sinicin777@gmail.com

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    А как Вы проверили, что модуль на разные запросы дает один и тот же ответ (или одни те же данные)? Смотрели лог обмена между ПЛК и модулем? Можете выложить?
    Попробуйте подключить модуль к ПК и опросить его программой опроса устройств по протоколу модбас, посмотрите лог обмена с программой.

  4. #4

    По умолчанию

    Задал вопрос в этой теме, ответа нет.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20037

    Может Николаев Андрей разъяснит?
    По мануалу модуль ввода МВ110-8А
    Длина сетевого адреса, может быть 0: 8 либо 1: 11 и соответственно
    базовые адреса приборов 0…247 при длине адреса = 8 и 0...2032 при длине адреса = 11
    но при установке длины адреса 11, максимально, что дает записать в прибор конфигуратор,
    это адрес 255, 256 уже ошибка.
    Подобная тема уже была :
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14053

    Может, есть какой-то способ или существует прошивка, чтобы заставить модуль работать с 11 битными адресами по протоколу «овен».

  5. #5

    По умолчанию

    К сожалению Николаев Андрей не знает всего.
    Но Ваше обращение обязательно переадресую, и Вам обязательно ответят.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема.
    Модуль МВ110-16Д привет виден с заводскими настройками.
    Задаю новые(меняю скорость на 115200 и протокол на ModBus-RTU). Сохраняю в прибор, всё сохраняется.
    Ещё раз соединяю с новыми параметрами прибор не видит.
    Ставлю перемычку JP2, прибор соединяется. Видны новые параметры соединения.
    Выключаю питание , снимаю перемычку прибор не виден.
    Пробовал на скоростях 9600,19200 работает. Остальные не хочет.
    Что делать и как с этим бороться?

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день, аналогичная проблема с MB110-8A.
    Есть два одинаковых модуля. один работает, второй нет.
    Пришлите пожалуйста прошивку.
    Снимок экрана от 2015-10-11 12:37:18.png
    Снимок экрана от 2015-10-11 12:50:20.png
    Последний раз редактировалось Миних В.А.; 11.10.2015 в 12:50.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Миних В.А. Посмотреть сообщение
    Добрый день, аналогичная проблема с MB110-8A.
    Есть два одинаковых модуля. один работает, второй нет.
    Пришлите пожалуйста прошивку.
    Снимок экрана от 2015-10-11 12:37:18.png
    Снимок экрана от 2015-10-11 12:50:20.png
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post138323

  9. #9

    По умолчанию

    может боян, но не вздумайте подключаться конфигурировать , когда несколько включенных приборов на одной шине rs-485....
    к прибору должны быть подключены только два провода вашего преобразователя rs-485.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте, скиньте пожалуйста прошивку на МУ110-6У
    Суть вопроса здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23588
    Заранее большое СПС.

Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •