Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ип320 и трм201 - как задавать уставки с панели?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    ТРМ201 д.б. относительно новый , т.е. иметь возможность работы по Modbus, в настройках CONN можно изменить протокол. Кроме того в комплекте с прибором идет лист с описанием протоколов Овен и Modbus.
    Например , для Modbus - Измеренная величина-0001-Signed Int 16.
    ТРМ201 Slave, т.е. ИП320 настраиваем Master, параметры сети как в ТРМ201, плюс уникальный адрес ТРМ201.
    В конф. панели ставим "регистр" , адрес ПЛК-адрес ТРМ201, регистр 4х 1, число регистров 1.
    Для изменения уставки добавляем еще "регистр" , но галочку в "настройка", и естественно другой номер адреса регистра из документации- 0002.
    Не забыть поставить галочку в "знак", если величины м.б. отрицательными.
    Для нескольких ТРМ, задать каждому свой адрес(пересбросив питание после изменения любых сетевых настроек) и в "адрес ПЛК" естественно выставить соответствующий, а адреса регистров те же.
    Успеха!
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 03.12.2010 в 10:16.