спасибо за ответы. Настроена программа по модбас по битовым маскам.
это как поподробнее можно?на движущихся системах удобно применять режимы дотяжки...
так и настроена.Рекомендую модуль МДВВ настроить на протокол Modbus и работать с битовыми масками (регистры 50, 51). Скорость обмена ставьте 115200 и параметр Polling Time = 70 ms. Все будет летать.
можно поподробнеев программе используйте Rs(sr) для фиксации сигналов от концевиков.




Ответить с цитированием