Цитата Сообщение от мастер Посмотреть сообщение
например на многие трм и плк-100 конкретно написано: "применение..... вне взрывоопасных зон на нефтехим., химических, нефтеперераб. и других взрывопожароопасных объектах", а на трм-138- "применение на объектах котлонадзора". так равнозначны ли данные разпешения? могу ли я применить трм-138 на хим предприятии? это не праздый вопрос, особенно, когда приходится боротся за вашу продукцию с откатчиками.
1. не равнозначны.
2. недостаточно данных. вне взрывоопасной зоны с разделением барьерами искрозащиты скорее всего можете, если нет никаких иных ограничений.