это когда низкие требования к регулированию поддерживаемой температуры. лапоть влево, лапоть в право тогда можно все, что угодно ставить.
а вот когда большая инерциальность объекта и высокие требования к поддержанию температуры не допускающих перегревов то и возникают проблемы связанные с нестабильностью промышленной сети.
ни одна обратная связь по температуре никогда не выдаст вам правильный сигнал по управлению если она не знает о изменении напряжения сети.
повторю еще раз.
интегральная добавка расчитанная при напряжении сети 380 вольт даст вам значительный перегрев объекта при изменении сети до 418 вольт, а такие скачки в промышленной сети обычное дело.
в эти моменты возникают горбы перегрева.
регулирование температуры должно осуществляется сигналом от терморегулятора 4..20ма , а вот компенсировать скачки напряжения и правильно отрабатывать задание от терморегулятора должен тиристорный регурятор.