    Цитата Сообщение от малышев олег Посмотреть сообщение
    1) не совсем понятно почему на вентиляторе не пч, а пускатель - соответственно не понятно как поддерживаете соотношение газ-воздух.
    2) работать нужно согласно документации.... если в правилах написан бред, значит так и нужно бред делать. иначе потом не объяснишь следователям....
    1) А и у нас на паровых котлах ДЕ-25 (25тонн пара в час, давление 8 атм.)
    - частотников на вентиляторе и дымососе нет. а соотношение газ\воздух регулируетТРМ-212 (спасибо за прекрасный прибор!), воздействуя на направляющий аппарат вентилятора с помощью исполнительного механизма МЭО, тем самым регулируя количество воздуха, поступающего в топку котла.
    А направляющим аппаратом дымососа управляет через МЭО ТРМ-12-так регулируется разрежение в топке котла. Тоже всё прекрасно работает.
    и таких котлов ещё о-очень много по России. Хотя, конечно, пора на частотники переходить.
    2). Олег, Вы совершенно правы насчёт того, что всё надо делать по документации. И, что следователю потом ничего не объяснишь, мотивируя свои действия "благими намерениями".
    И то, что у Вас, iLan321, не случалось аварийных ситуаций - тьфу-тьфу, не дай Бог, как говорится!!!
    Может, в Вашем случае все переделки оправданы, но, если каждый начнёт переделывать автоматику безопасности, и розжига, как ему заблагорассудится,-представляете, что может произойти?