как решить такую проблему. в качестве мастера 485 канала используется самодельный контроллер. опрашивается модуль ввода-вывода на 32 канала тоже самодельный. раньше использовал самодельный преобразователь сигналов термопар на 8 каналов с десятиразрядным ацп. до сих пор устраивало. в последнем проекте решил использовать мва-8. периферия опрашивается 100 раз в секунду. на долю мва-8 выпадает каждый десятый запрос, т.е. 10 раз в секунду. протокол Dcon с поканальным опросом, скорость 115200. примерно раз в несколько часов выдает что-то такое, что намертво вешает контроллер. то ли не укладывается в свой тайм-слот, то ли выдает что-то такое, что не упоминается в руководстве по эксплуатации.