Страница 171 из 171 ПерваяПервая ... 71121161169170171
Показано с 1,701 по 1,705 из 1705

Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

  1. #1701

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pozdn Посмотреть сообщение
    Можно ли ПР225 подключить к облаку, используя ПК как шлюз
    ПР225 через свой Ethernet-порт сам работает с облаком.
    https://owen.ru/downloads/re_pr225.pdf стр. 49

  2. #1702
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    1,002

    По умолчанию

    Сбой при записи параметра:
    2026-10-22 09 08 28.png

  3. #1703
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,310
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.10.2026 в 13:08. Причина: Раскапал

  4. #1704
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    334

    По умолчанию

    Вопрос? Есть шлюз ПМ210. Как в одну конфигурацию вложить 2 прибора ТРМ? Шлюз то один?2026-11-24_10-47-47.png
    И еще вопрос? 2026-11-24_10-55-44.png 2026-11-24_10-57-00.png Как мне отредактировать прибор ПР200?
    Последний раз редактировалось Игорюня; Вчера в 11:01.

  5. #1705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Вопрос? Есть шлюз ПМ210. Как в одну конфигурацию вложить 2 прибора ТРМ? Шлюз то один?2026-11-24_10-47-47.png
    И еще вопрос? 2026-11-24_10-55-44.png 2026-11-24_10-57-00.png Как мне отредактировать прибор ПР200?
    Добрый день.
    Два прибора ТРМ - это два прибора в OwenCloud. В качестве идентификатора в них следует указать один и тот же заводской номер ПМ210, но разные значения параметра Адрес в сети.
    Соответственно, в самих ТРМ в сетевых настройках должны быть заданы такие же адреса.

    По ПР200 см. справа кнопку с шестернёй, как здесь: f16.PNG
    Если кнопка отсутствует, значит администратор аккаунта не выдал текущему пользователю право на редактирование категории Котельная 13, в которой находится ПР200.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

Страница 171 из 171 ПерваяПервая ... 71121161169170171

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •