Показано с 1 по 4 из 4

Тема: САУ-М7Е уходит в стоп

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию САУ-М7Е уходит в стоп

    Добрый день. Впервые столкнулся с такой проблемой, САУ периодически стало уходит в СТОП, самопроизвольно переключается с автоматического режима. Дело в том, что это происходит хаотично, может несколько раз в день, а может 1 раз в 2-3 дня. Меняли на новое, закрывали щит, проблема осталась. Что может быть, партия такая? Сейчас поставили б/ушный, который работал исправно, пока наблюдаем.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Впервые столкнулся с такой проблемой, САУ периодически стало уходит в СТОП, самопроизвольно переключается с автоматического режима. Дело в том, что это происходит хаотично, может несколько раз в день, а может 1 раз в 2-3 дня. Меняли на новое, закрывали щит, проблема осталась. Что может быть, партия такая? Сейчас поставили б/ушный, который работал исправно, пока наблюдаем.
    Добрый день, направьте пожалуйста видео процесса, если есть возможность, нам на почту support@owen.ru.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, направьте пожалуйста видео процесса, если есть возможность, нам на почту support@owen.ru.
    Здравствуйте! В этом то и сложность, что приборы уходя в стоп не системно. Могут через 5 минут, а могут и на следующий день. Я же не буду стоять со включенной камерой телефона несколько часов. Сейчас на установке стоит б/у САУ, который работал без проблем на другой установке, на данный момент за 2 дня ни разу не ушел в стоп. Еще понаблюдаем несколько дней. Новый САУ, который уходил в стоп, я его разобрал, кстати сборка по качеству оставляет желать лучшего. То есть, некоторые детали впаяны криво и по всей плате небольшие капли олова.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    Тоже занимался этой неисправностью: сигнализатор периодически снимался с автоматического режима и становился на «Стоп».
    В начале путём замены определил, что неисправность находится в плате индикации и управления.
    С новой платой прибор отработал пару лет и опять стал давать сбой — в этот раз САУ переключался на «Стоп» и включал насос!
    Для замены плат больше не было, информации о неисправности тоже — пришлось искать причину сбоя. В первом случае помогла замена микросхемы К561ТР2, во втором — увеличение ёмкости С2 на питании этой микросхемы с 0,1 мкФ на 0,22 мкФ. После ремонта сбоев не было.
    Изначально предусмотрел блокировку насоса от аварийного уровня, и она меня не раз спасала. В целом сигнализатором уровня САУ-М7Е доволен..Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20261119_140341.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	227.5 Кб 
ID:	91094
    Последний раз редактировалось Андрей_C; 19.11.2026 в 20:23.

Похожие темы

  1. ТРМ32-щ4 уходит в программирование
    от Алексей 541 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2023, 10:26
  2. ТРМ-151.5 Иногда уходит в аварию v 2.0
    от Константин_12 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 04:43
  3. ПЛК 110 уходит в стоп
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 12:24
  4. ПЛК150 уходит в перезагруз
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 11:06
  5. ПЛК100 уходит в СТОП
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 12:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •