Страница 153 из 154 ПерваяПервая ... 53103143151152153154 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1531

Тема: ПР205

  1. #1521

    По умолчанию

    Здравствуйте. Новичок в применении плк и программируемых реле (честно говоря даже не понял в чём разница м/у контроллером и прог. реле). Имеются шкафы с регулируемыми выпрямителями для электролизных установок. В 2-х из них стоят контроллеры неизвестного исполнения, в виде нескольких плат, без корпуса, возможно сам завод изготовитель "сочинил". Ищу возможный вариант замены. Подскажите пожалуйста, например ПР205 можно будет использовать в качестве аналога?

  2. #1522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andy_210568 Посмотреть сообщение
    Имеются шкафы с регулируемыми выпрямителями для электролизных установок.
    ...
    Подскажите пожалуйста, например ПР205 можно будет использовать в качестве аналога?
    Всё зависит от объекта автоматизации:
    - с какой скоростью должны обновляться сигналы управления
    - какие датчики используются (с какими выходами)
    - какие исполнительные механизмы используются (с какими входами)
    - количество входов и выходов

    Очень может быть, что "несколько плат" являются неотъемлемой частью установки - как печатная плата в телефоне или телевизоре - и подогнана под нестандартные сигналы входов и выходов.

  3. #1523

    По умолчанию

    Тоже думал, что это какая-то часть установки, но при "погружении в тему" выяснил - контроллер, только в своеобразном исполнении. Поэтому даже непонятно, каким ПО с ним соединяться, СОМ-порт есть. У меня как раз и есть вопрос по быстродействию, т.к. все примеры применения ПР его не требуют. А так для меня что ПР, что контроллер - это набор дискретных и аналоговых входов/выходов, для ПР есть модули расширения. Просто я релейщик, не программист, контролеры у нас практически не применяются, соответственно опыта ноль. Если бы ПР был возможен к применению в схеме управления тиристорами выпрямителя, это бы облегчило бы жизнь. А контроллер требует обязательного знания специальной среды программирования, сходу и самостоятельно я такое не освою.

  4. #1524

    По умолчанию

    Если прямое управление тиристорами, то, с большой вероятностью, ПР не подойдёт по быстродействию.
    Частота на тиристорах 50 Гц, что соответствует периоду 20 мс.
    Самая простая программа на ПР205 выполняется за 1 мс, т.е. 5% периода управления. Но, реальная программа будет выполняться с бОльшим циклом - 2-5 мс, т.е. 10-25% от необходимого периода управления - т.е. качество управления будет отвратительным.

    Т.е. должна использоваться или специализированная плата управления или для ПР будут использоваться датчики и исполнительные с низкой скоростью обновления сигнала, но самостоятельно очень быстро измеряющие и управляющие.

  5. #1525
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,968

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Если прямое управление тиристорами, то, с большой вероятностью, ПР не подойдёт по быстродействию.
    Частота на тиристорах 50 Гц, что соответствует периоду 20 мс.
    Самая простая программа на ПР205 выполняется за 1 мс, т.е. 5% периода управления. Но, реальная программа будет выполняться с бОльшим циклом - 2-5 мс, т.е. 10-25% от необходимого периода управления - т.е. качество управления будет отвратительным.

    Т.е. должна использоваться или специализированная плата управления или для ПР будут использоваться датчики и исполнительные с низкой скоростью обновления сигнала, но самостоятельно очень быстро измеряющие и управляющие.
    Тиристор это динистор с управляемым напряжением открывания, напряжение открывания находится в обратной зависимости от тока управления, например чтобы управлять мощностью ТЭН-ов быстродействия и не надо, достаточно изменять ток управления, короче, по быстродействию для функции управления выходной мощностью(напряжением) ПР вполне может справиться, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #1526

    По умолчанию

    Для фазового управления открытием тиристора, при периоде машинного цикла ПР 2-5 мс получится 4-10 ступеней мощности (от 20 мс периода 50 Гц). Т.е. очень грубое регулирование.
    Т.е. ПР205 не годится для управления тиристорами.
    Если вместо тиристоров использовать ТТР с управлением 4-20 мА - то ПР легко справится.

  7. #1527

    По умолчанию

    Может логичнее БУСТ3 поставить?

  8. #1528

    По умолчанию

    При 50 Гц, переходов через ноль 100, т.е. полупериод 10 мс.

  9. #1529

    По умолчанию

    коллеги, уточнил по своему вопросу, стоит плата СИФУ, она формирует, заходят фазные напряжения и т.п, тип надо смотреть, в документации не нашёл. Величина задаётся с контроллера напряжением, есть обратная связь в контроллер. Вроде как ПР в этом случае можно рассматривать

  10. #1530
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,513

    По умолчанию

    Приходилось лицезреть подобную установку. Там тихий ужас. Выходное напряжение хоть и низкое, но токи за несколько тысяч ампер. Несколько запараллеленых специфических ячеек с контролем тока в каждой через трансформаторы тока. Вся эта цветомузыка пляшет от специфического контроллера. Видно что контроллер и платы силового управления разрабатывались "в едином порыве". Так сказать эксклюзив. В общем, я отказался не только от модернизации, но и даже от ремонта в случае неисправности, ибо не моя тема. Так что просто посчитайте трудо и времязатраты, стоимость компонентов, умножьте это все на три-четыре, ибо ошибки в логике бывает приводят к прямым потерям про причине возникновения неисправности, и сравните это со стоимостью готовой установки.

Страница 153 из 154 ПерваяПервая ... 53103143151152153154 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •