Время ожидания 20, попыток 10, таймаут 10000
Время ожидания 20, попыток 10, таймаут 10000
вопрос по функциям кнопок:
033.png
Мне важно, чтобы сперва выполнилась первая функция, затем вторая. Либо посылка прошла одновременно.
По каким правилам выполняется последовательность функций, прописанных в кнопке? Это делается последовательно или нет?
вопрос функциям кнопок:
033.png
Мне важно, чтобы сперва выполнилась первая функция, затем вторая. Либо посылка прошла одновременно.
По каким правилам выполняется последовательность функций, прописанных в кнопке?
Поясню. Это в данный момент касается окон настройки DO,AO. Всегда делал тестирование этих сигналов. По AO нужно в значение для теста записать 0,25,50,75,100% диапазона и взвести бит "тест". По DO - выбрать тестируем нулем или единицей, и также взвести бить "тест".
В ПЛК бит "тест" ловится один раз, дальше идет алгоритм тестирования, в котором он больше не принимает участия.
И вот мне интересно, как устроена передача в панелях? Если тестируемое значение лежит в регистре 145, а бит "тест" в 10ом. Не может ли быть так, что сервер ВВ панели сперва отмечает все биты к посылке, а затем шлет их начиная с меньшего адреса? в примере с регистрами 145 и 10 не получится ли так, что сперва улетит команда на запись с 0 по 120ый регистр, а уже следующая отправит со 121го по 240-ой? - соответственно тест будет проведен с каким-то не тем значением.
Я могу назначить адреса "тестировать" заведомо с большим адресом, но хотелось бы знать как устроена передача в панелях.
Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; 11.11.2026 в 07:46.
Панель передаёт группой по 16 регистров. 1 Запись бита в регистр 145_10.jpg
Если в ФО или функц. кнопке указан сначала 145 регистр бит 0, а потом 10 бит 0, то отправится сначала 145, потом 10.
В тесте, по модбас RTU разница у меня получилась около 90-110 мс
Последний раз редактировалось Trevor; 11.11.2026 в 11:33.
Подготовил ответ, но отрубился интернет, но не пропадать же сделанному....
Как устроена передача данных почитайте здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post487355
Последовательно, в том порядке как записано в списке, если не используются биты разрешения по каждой функцииПо каким правилам выполняется последовательность функций, прописанных в кнопке?
Захват-1.png
Т.е. можно в уже в процессе работы менять результаты работы цепочки функций,
Небольшое отступление,
например здесь вся логика работы программы сделана на ф.кнопках https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post166070
Захват-2.png
Скрытый текст:
И так функции выполняются по порядку, и т.к. адреса регистров 4х0 и 4х2 идут не по порядку, то будут сделаны две отдельные посылки
Если бы были адреса 4х0 и 4х1 тогда - одна посылка, групповая.
Максимальное количество регистров в группе - 16, по этомусперва улетит команда на запись с 0 по 120ый регистр, а уже следующая отправит со 121го по 240-ой?
Даже если Вы сделаете одну функцию записи 240 регистров
Захват-3.png
То получите не две посылки по 120 регистров, а пятнадцать посылок по 16 регистров.
Последний раз редактировалось petera; 11.11.2026 в 15:01.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
класс! за всё и всем спасибо огромное!)
добрый день! и снова вопрос)
открываю окно настройки. в связи с тем, что у нас нет возможности генерировать по действию или событию сообщения, при изменении параметра принято решение всегда взводить соответствующий бит в плк "принять", который продляется на некоторое время для фиксации в СКАД-е. В связи с этим, в окне настройки будет кнопка "изменить", по которой вызовется окно настройки, содержащее новые значения и кнопку "принять". И вот это окно хотелось бы разместить под окном настройки или над ним. окна по размеру будут одинаковыми, но как выставить положение второго окна - не понимаю. может быть есть функции в макросах типа GetPos? SetPos. И вообще, из макроса можно ли двигать окна?
PS: выводить все параметры (и новые, и текущие) в одном окне - слишком громоздко, и для оператора нет смысла.
Добрый день.
Если я правильно понял ваш вопрос - см. пример:
https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...tedWindows.txp
Общий смысл - при любом* из вариантов открытия окна есть возможность указать координаты его открытия относительно верхней левой точки экрана.
2026-11-16_6-17-46.png
* у элементов Кнопка открытия окна, Вызов окна и действия Открыть окно элемента Функциональная область для этого есть вкладка Расположение.
Для функции OpenWindow, вызываемой в макросе, координаты открытия передаются в виде аргументов функции.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 16.11.2026 в 06:21.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect