Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
Вы уже 2-й раз произносите слово "практика". ОВиК был моим хлебом где-то с конца прошлого тысячелетия.

Вы говорите про инерцию, но у ТС задача немного другая - выжать максимум из текущего набора инструментов (ПИД, МВ210..). Теперь я - 2-й раз.
Абсолютный максимум - это обсчет в момент оцифровки измерения на модуле. К этому можно приблизится. Самый простейший и очевидный способ - показан. Есть и другие.

ПИД вызываемый максимально быстро в правильные моменты улучшить дальше невозможно.
А ухудшить возможности, но когда диапазон ухудшения меньше устраивающей погрешности - нет проблем.
Оба свойства - инерционный процесс и нечастое обновление измерений (период 2 с) - присутствуют здесь одновременно, иначе процесс стал бы неуправляемым.

Какие-то модули ввода AI кроме измеренного значения дополнительно в ПЛК обновляют и время получения по сети (или время получения значения на АЦП - не помню точно).
Если используемый модуль позволяет получить такое время - можно использовать его для пересчёта ПИД - какой-то из ФБ в Util даже требует это время для работы.
Как понимаю, именно это и предлагаете.

Можно и так попробовать - в конце концов - никто не запрещает.

А потом проверить пересчёт ПИД с периодом 10 с (~5 измерений). Это можно и не пробовать. Не настаиваю.

А потом третий предложенный вариант.

Какой даст лучший результат - тот и оставить.