Как будто бы проще свой ФБ на ST написать, чем тестирование кота в мешке проводить. Особенно учитывая заявления Овна о том, что там от классического ПИДа ничего не осталось давно.
Как будто бы проще свой ФБ на ST написать, чем тестирование кота в мешке проводить. Особенно учитывая заявления Овна о том, что там от классического ПИДа ничего не осталось давно.
Ну, если верить документации, то вполне себе классический ПИД
Безымянный.png
Не подскажите, вот если разрешу редактирование энергонезависимой переменной в ПР205 , которой
уже задано значение по умолчанию отличное от нуля, то изменять значение такой переменной можно будет
и измененное значение будет сохраняться при отключении питания до следующего ее изменения ?
Т.е. если записать проект в котором энергонезависимым локальным переменными int или float уже задано значение
по умолчанию (не 0), то этими же значениями и будет заполнен экран после записи и их можно будет затем и изменить с экрана при разрешении редактирования и сохраняться такие переменные после отключения питания тоже будут, но только последние
( изменные или не изменные), которые сохранил прибор в памяти.
Можете пояснить " будет сохраняться новое, если только не перезаписываете её при включении, например из константы", когда это
бывает нужно делать ?
Два примера, первый инициализация из константы, в след. раз будет опять значение константы. 1 Сохранение переменной.jpg
Вторая схема, изменение переменной, изменяет и сохраняемое значение. При инициализации будет новое (последнее) значение
Последний раз редактировалось Trevor; Сегодня в 16:22.