Доброго времени!
Подскажите по энкодеру на ПР205. Не сохраняются значения после выключения питания. Это нормально? Вроде в документации указано что быстрые входы энергонезависимы? (другие переменные сохраняются)
upd. Значение счётчика импульсов сохраняется. Что и указано в инструкции. А вот значения энкодера не сохраняются. Что, вроде как инструкции не противоречит...
Последний раз редактировалось TV13M; 24.10.2026 в 10:45.
Добрый времени суток! Подскажите, возможна ли параллельный ввод уставок на ТРМ10 с пульта управления и по ModBus? Или при связи по ModBus уставка будет задаваться только оттуда, с пульта возможности не будет?
Можно и так и так. Кто последний ввёл, тот и прав.
Спасибо, разобрался. В конфигурации ПЛК 110-60 создал пару устройств UMD, с одинаковым адресом ТРМ10. Первое устройство для чтения текущего значения и текущей уставки на ТРМ10 по команде, второе соответственно для записи требуемой уставки в ТРМ тоже по команде.
P.S. В программе чтение проходит постоянно, запись по переднему фронту изменения уставки
Последний раз редактировалось lyamzin; 16.11.2026 в 04:33.
Всем привет. Прошу помощи и заранее благодарю! В написании программы на ST возникла загвоздка, в реализации следующего алгоритма. При значении 1, переменной Val1 , должен включится выход А и начаться отсчет времени, по истечении, включится выход Б, с двухпозиционным регулятором. При значении 0, переменной Val1, должен включится выход Б с двухпозиционным регулятором и начаться отсчет времени, по истечении включится выход А.
Большое спасибо за помощь!