    Цитата Сообщение от Николай799 Посмотреть сообщение
    Спасибо, да, я это понял, но у меня ещё есть адрес регистра(HEX) 1008 и его бит 00 – ошибка на входе 1, соответственно в поле адреса пишу 100800, там не получается писать адрес устройства (например 24#100800), программа пишет что так нельзя, поскольку указан бит
    А почему в HEX, в DEC пробовали ?
    Можно написать так 24#410400 или так 24#4104.00
    Мало того, быты могут быть со сдвигом +1, тогда 24#4104.01, проверяйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.10.2026 в 22:04.

  2. #11932

    По умолчанию

    Доброго времени!
    Подскажите по энкодеру на ПР205. Не сохраняются значения после выключения питания. Это нормально? Вроде в документации указано что быстрые входы энергонезависимы? (другие переменные сохраняются)
    upd. Значение счётчика импульсов сохраняется. Что и указано в инструкции. А вот значения энкодера не сохраняются. Что, вроде как инструкции не противоречит...
    Последний раз редактировалось TV13M; 24.10.2026 в 10:45.

  3. #11933
    Пользователь Аватар для lyamzin
    Регистрация
    02.03.2022
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Добрый времени суток! Подскажите, возможна ли параллельный ввод уставок на ТРМ10 с пульта управления и по ModBus? Или при связи по ModBus уставка будет задаваться только оттуда, с пульта возможности не будет?

  4. #11934

    По умолчанию

    Можно и так и так. Кто последний ввёл, тот и прав.

  5. #11935
    Пользователь Аватар для lyamzin
    Регистрация
    02.03.2022
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался. В конфигурации ПЛК 110-60 создал пару устройств UMD, с одинаковым адресом ТРМ10. Первое устройство для чтения текущего значения и текущей уставки на ТРМ10 по команде, второе соответственно для записи требуемой уставки в ТРМ тоже по команде.

    P.S. В программе чтение проходит постоянно, запись по переднему фронту изменения уставки
    Последний раз редактировалось lyamzin; 16.11.2026 в 04:33.

  6. #11936

    По умолчанию

    Всем привет. Прошу помощи и заранее благодарю! В написании программы на ST возникла загвоздка, в реализации следующего алгоритма. При значении 1, переменной Val1 , должен включится выход А и начаться отсчет времени, по истечении, включится выход Б, с двухпозиционным регулятором. При значении 0, переменной Val1, должен включится выход Б с двухпозиционным регулятором и начаться отсчет времени, по истечении включится выход А.

  7. #11937

    По умолчанию

    Большое спасибо за помощь!