Тема: Программирование ТРМ-32.

  1. #31

    По умолчанию

    скорее всего работать будет, только из-за инерционности здания (комнатной температуры) будет требоваться сильно замедлить скорость регулирования (время открытия-закрытия электропривода клапана), что, возможно, не заложено в контроллер и получится перерегулирование, когда клапан будет бегать из одного конечного положения в другое. Также я не помню величину минимального гистерезиса у ТРМ32 по регулированию температуры в обратном трубопроводе, т.к. в отношении измерения комнатной температуры дельта должна быть минимальна, не более 1 градуса ( в данном случае, чем меньше, тем лучше) . Ну и не забыть поставить на максимум фильтр по датчику температуры обратки (измерение комнатной температуры). А так как температура по обратному трубопроводу приоритетнее для контроллера, чем температура прямого, то идея здравая. Возможно техподдержка сможет ответить на вопрос о скорости регулирования, но для этого вам надо знать, хотя бы примерно, скорость падения температуры в помещении на 1 градус.

  2. #32

    По умолчанию

    Добрый день. Возникла проблема с трм32 по отоплению, а в частности он недавно стал в автоматическом режиме открывать задвижку до конца не притормаживая достигая заданных параметров и нагнетая горячую воду в систему при этом когда задвижка уже открылась он все равно продолжает выдавать команду на открытие, а когда перегретая вода начинает возвращаться из системы к датчику, задвижка начинает закрываться до упора. Потом вода остывает и он снова открывает задвижку. В чем может быть дело?

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    743

    По умолчанию

    чьи то "шаловливые ручки" в настройках покопались..?

  4. #34

    По умолчанию

    Нет, настройки стоят все заводские
    Последний раз редактировалось Александр 74; 14.02.2019 в 09:16.

  5. #35

    По умолчанию

    Нет, настройки стоят все заводские

  6. #36

    По умолчанию

    Добрый день. А в теории возможно повесить датчик отопления на обратку? Занизить в графике значения на теплосъем и увеличить период опроса и регулирования... Дабы регулировать по фактическому теплоотбору. (Ветровые завесы ворот, могут разом включиться до 5ти штук, и обратка идет ледяная, хотя в подаче температура уставки...)

  7. #37

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть прибор ТРМ32-Щ4.01.RS. Необходимо настроить параметры связи по Модбас.

    В РЭ написано, что надо использовать программу АС2-М. Не могу найти ссылку на эту программу.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Есть прибор ТРМ32-Щ4.01.RS. Необходимо настроить параметры связи по Модбас.

    В РЭ написано, что надо использовать программу АС2-М. Не могу найти ссылку на эту программу.
    Добрый день.
    Насколько я понимаю - программа нужна только в том случае, если у вас довольно старая версия прибора.
    https://owen.ru/uploads/24/ac2m_setup.zip

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Насколько я понимаю - программа нужна только в том случае, если у вас довольно старая версия прибора.
    https://owen.ru/uploads/24/ac2m_setup.zip
    Нет, прибор скорее всего не самый старый. Получается, можно поменять с параметры с меню? И чтобы получить доступ к редактированию параметров связи, надо было замкнуть контакты 28 и 29?

    В параметрах P-02, P-03, P-05 почему-то стояли значения не по умолчанию, а -0,00. Это нормально?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 19.10.2026 в 16:15.

  10. #40

    По умолчанию

    Нет, прибор скорее всего не самый старый.
    Тогда стоит использовать актуальную версию РЭ:
    https://owen.ru/downloads/re_trm32_shh7.pdf

    Получается, можно поменять с параметры с меню? И чтобы получить доступ к редактированию параметров связи, надо было замкнуть контакты 28 и 29?
    Да, верно.

    В параметрах P-02, P-03, P-05 почему-то стояли значения не по умолчанию, а -0,00. Это нормально?
    Сложно сказать, не знаю деталей выполняемых с прибором в прошлом действий.