Страница 423 из 427 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,221 по 4,230 из 4261

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #4221

    По умолчанию

    Здорово! Спасибо!

  2. #4222

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    СП315-Р не работает ввод числовых значений с панели. Значения вводятся, но после нажатия на ENT значения на ПЛК(210-14CS) не передаются и возвращаются к предыдущим.
    В режиме Эмуляции on-line с тем же устройством всё работает.

    Что может быть не так?

  3. #4223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Мало данных. Кто мастер и кто слейв?
    Какие функции чтения и записи использованы? Как данные перезаписываются в ПЛК ( там же разные регистры чтения и записи) ?
    Выложите скрины или проекты.
    Панель - мастер, ПЛК - слэйв
    Функция 3. Записываются float как DWord

    Снимок экрана 2026-10-16 093902.png
    Вложения Вложения

  4. #4224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от isvlad Посмотреть сообщение
    Панель - мастер, ПЛК - слэйв
    Функция 3. Записываются float как DWord

    Снимок экрана 2026-10-16 093902.png
    3х только чтение, вам надо использовать 4х, для записи и чтения.

  5. #4225
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от isvlad Посмотреть сообщение
    Панель - мастер, ПЛК - слэйв
    Функция 3. Записываются float как DWord

    Снимок экрана 2026-10-16 093902.png
    Здесь 3х, в контексте картинки с настройкой, не функция, а область памяти в модбас слейве. Эта область только чтение (Analog Input Regisers)
    Если нужна функция 0х03, то в настройках ц.ввода оставьте 4х. Это и будет функция 0х03
    Особенности модбаса.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #4226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    3х только чтение, вам надо использовать 4х, для записи и чтения.
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Здесь 3х, в контексте картинки с настройкой, не функция, а область памяти в модбас слейве. Эта область только чтение (Analog Input Regisers)
    Если нужна функция 0х03, то в настройках ц.ввода оставьте 4х. Это и будет функция 0х03
    Да, помогло. Спасибо!

    Странно, почему тогда симуляция работает и с 3х и с 4х?
    Последний раз редактировалось isvlad; 16.10.2026 в 14:19.

  7. #4227

    По умолчанию

    Добрый день! скачал пример синхронизации времени с плк через макросы - не впечатлился, от слова совсем.
    Хочу сделать несколько иначе, подскажите, получится ли.
    Из ПЛК буду вычитывать год, дату, время... из регистров типа word. Для применения изменений можно также считывать регистр из ПЛК, который будет взводиться допустим раз в час на пару секунд.
    Вопрос:
    1) в какие регистры PSW мне нужно записать данные из ПЛК?
    2) какой регистр активирует процесс переноса значений из записанных из ПЛК в PSW? Он же должен быть? Но скорее всего это PSB, тогда хотелось бы понять как взять, например, 0 бит из PSW и записать его в нужный PSB без макроса. Если через макрос, то можете подсказать строку кода для этого?

    Такой подход избавит от использования макросов - вроде поинтересней выглядит.
    Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; 18.10.2026 в 14:08.

  8. #4228

    По умолчанию

    ПЛК может подтянуть время по ntp - поэтому этот вариант и был выбран

  9. #4229

    По умолчанию

    тогда подскажите, если у нас правильные значения в hex, по каким формулам переводить???

  10. #4230

    По умолчанию

    в макросах ГМ - в проекте пусто.
    Вопрос все таки остался другой: в хелпе в конфигураторе я не нашел какой бит взводить, чтобы применить время, например, полученное из ПЛК. Кто-то знает? Или я снова где-то не дочитал??
    PSWS30..35 только для чтения, в них не положить значения из ПЛК скорее всего. Значит должны быть какие-то другие системные PSW, в которые нужно класть значения времени. И, наверное, по биту какому-то из этих регистров время перекладывается в PSW30..35.
    Есть ли такие регистры и бит?
    Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; 18.10.2026 в 18:01.

Страница 423 из 427 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •