Показано с 1 по 9 из 9

Тема: проблема при запуске трм133

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    2-pos- выставляете, если Вы используете 0...10В (4..20мА) для управления задвижкой.
    3-pos- программируете, если у Вы используются выходные реле 2 и3.
    Вы закончили юстировку датчика положения задвижки в соответствии с приложением Д руководства по эксплуатации?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    КЗР у нас подключен к реле 2 и 3. Юстировку выполняли в соответствии с приложением Д. Возможно причина в том, что у нас тип исполнительного механизма выставлен как 2 pos (хотя подключен через реле 2 и 3)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •