Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Новый контроллер для систем ГВС и Отопления ТРМ1032

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    9999 - смотрите по ошибке входа, что там по документации. Возможно с этим связано.
    Проверить настройку датчика, чтобы он не выходил за диапазоны измерения, 9999 или -9999, и то, что у вас провода нормально подключены и не в КЗ. Тогда вроде значение 99999.9

    Других значений не нашел.
    Последний раз редактировалось melky; 11.10.2026 в 13:07.

  2. #22

    По умолчанию

    У меня 1032М. в инструкции, и в таблице регистров вход 3 это наружный датчик (ia_Toutf 514(регистр) real(тип) R(доступ) AI3 Датчик температуры наружного воздуха). Порядок байтов и регистров менялся(всего 4 варианта). И даже в вашей ссылке наружный датчик это 514 регистр

  3. #23

    По умолчанию

    ошибки входа нет, на экране ТРМ температура отображается корректно ,а вот по сети данные именно датчика наружной температуры(и другие данные типа real) считываются некорректно

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Это же на базе пр200?
    Старт с 0, адрес 514, порядок 2301 если не ошибаюсь, короче 2 регистра поменять местами, если там real, или он же в dword обернут.

    Если у вас стартовый адрес 1, соответственно надо указать 515-й регистр.

  5. #25

    По умолчанию

    да похоже что на базе ПР200(выбор датчиков невелик). Пробовал и 513 и 515 регистры, и тип разный. На экране либо 0, либо 9 во всех разрядах. Ждем другой ТРМ(тот уехал на объект), попробуем добиться от него верных данных.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Вот 9 во всех разрядах это и не нормально, сами подумайте, слишком подрзрительное число.
    Если на базе пр200, я написал как с него читают риалы, если нумерация в верхнем уровне начинается с 0.

    Не знаю, какой системой вы читаете, у всех по разному.
    513-й не верное решение в любых вариантах

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 30.06.2026, 09:02
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •