Тема: ПР205

  1. #1471

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А как можно подключить датчик без проводов ? Правильнее измерить тестером сопротивление проводов и подставить в макрос.
    Прежде чем писать прочитайте, о чём речь идёт. В ПР205 есть выбор Pt1000, юстированный на заводе, макрос не нужен, на входе уже получаем температуру.
    Без длинных проводов, значит коротким проводом или напрямую. Если нет макроса, при длинных проводах будет погрешность, которую надо учесть. Как из температуры вычесть сопротивление проводов если нет макроса?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2026 в 12:12.

  2. #1472

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Прежде чем писать прочитайте, о чём речь идёт. В ПР205 есть выбор Pt1000, юстированный на заводе, макрос не нужен, на входе уже получаем температуру.
    Без длинных проводов, значит коротким проводом или напрямую. Если нет макроса, при длинных проводах будет погрешность, которую надо учесть. Как из температуры вычесть сопротивление проводов если нет макроса?
    Я предлагал в макросе использовать сопротивление проводов, а не в Pt1000. А что будет точнее, использовать макрос или Pt1000 ? Если использовать макрос, то можно сделать вычисление изменения сопротивления проводов от температуры.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 11.10.2026 в 13:43.

  3. #1473

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Я предлагал в макросе использовать сопротивление проводов, а не в Pt1000. А что будет точнее, использовать макрос или Pt1000 ? Если использовать макрос, то можно сделать вычисление изменения сопротивления проводов от температуры.
    В том и дело, что выбрать Pt1000 в настройках, будет точнее, чем использовать макрос. Юстировать вход точнее завода, очень проблематично.
    Про длину проводов ТС вообще не писал, может там меньше 10 метров и погрешность несущественная.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2026 в 13:35.

  4. #1474

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В том и дело, что выбрать Pt1000 в настройках, будет точнее, чем использовать макрос. Юстировать вход точнее завода, очень проблематично.
    Про длину проводов ТС вообще не писал, может там меньше 10 метров и погрешность несущественная.
    Может 10м, а может 100м.

  5. #1475

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Может 10м, а может 100м.
    Да откуда? на 10 метрах даже 1 Ом не бывает, не более 0,1-0,2 Ом, что не более 0,1 градуса погрешности.
    Если только китайские провода не использовать тоньше 0,1 мм.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2026 в 13:47.

  6. #1476

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Да откуда? на 10 метрах даже 1 Ом не бывает, не более 0,1-0,2 Ом, что не более 0,1 градуса погрешности.
    Если только китайские провода не использовать тоньше 0,1 мм.
    Если длина медных проводов 200 м (100*2), сечение 0,5 мм кв, а перепад температуры в неотапливаемом помещении 40 градусов, то изменение сопротивления проводов составит около 1 Ом.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.10.2026 в 14:12.

  7. #1477

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если длина медных проводов 200 м (100*2), сечение 0,5 мм кв, а перепад температуры в неотапливаемом цехе 40 градусов, то изменение сопротивления проводов составит около 1 Ом.
    В таких случаях, надо использовать 3-х проводную схему или токовый датчик, а не вход ПР205 использовать и макросы лепить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2026 в 14:25.

  8. #1478

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В таких случаях, надо использовать 3-х проводную схему, а не вход ПР205 использовать и макросы лепить.
    А куда третий провод в ПР205 подключить ?

  9. #1479

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А куда третий провод в ПР205 подключить ?
    Есть ПРМ-3, есть токовые датчики, нормирующие преобразователи.

    Кстати новые ПР225 сделали (входы от ТРМ), с 3-х проводной схемой и датчиками от 50М, не прошло и 7 лет, как им писали,
    когда ещё ПР102 только хотели выпускать. Спрашивается почему на 225, а не на всех новых ПР?

  10. #1480

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Есть ПРМ-3, есть токовые датчики, нормирующие преобразователи.

    Кстати новые ПР225 сделали (входы от ТРМ), с 3-х проводной схемой и датчиками от 50М, не прошло и 7 лет, как им писали,
    когда ещё ПР102 только хотели выпускать. Спрашивается почему на 225, а не на всех новых ПР?
    Так у человека ПР205.

Страница 148 из 150 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •