  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Аппаратная база, на которой реализован ТРМ1032М, не позволяет на всем диапазоне, у заявленных датчиков, с достаточной точностью отображать десятые доли градуса.
    Что же вы так, цену оставили такую, как у ТРМ232М, а аппаратную базу сильно урезали?

  2. #12

    По умолчанию

    Стоимость относительно ТРМ232М у линейки ТРМ1032х ниже примерно на 30-40%. Новая аппаратная база гораздо надежнее и универсальнее, чем та, что использовалась у ТРМ232М.
    Насколько для вас критичен тот факт, что температура отображается целым числом? В каких задачах это доставляет неудобства?
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Регулировка контура теплоснабжения. С ТРМ232М удавалось поддерживать нужную температуру воды с точностью +/- 1 градус. Видимо, в ТРМ1032 такого невозможно добиться, ведь неспроста же вы по умолчанию в контроллер прописываете "зону нечувствительности" аж в целых +/- 5 градусов. Просто такое железо точнее работать не может.
    Последний раз редактировалось Sly; 27.09.2023 в 06:28.

  4. #14

    По умолчанию

    Алгоритм 1032х позволяет добиться точности +\- 1 градус, сам лично получал такую точность на системе отопления административного здания. По умолчанию зона нечувствительности в 1032М задана как +\- 2 градуса. Она предназначена для того, чтобы удерживать КЗР в рассчитанном положении как можно дольше, чтобы не дергать его вокруг уставки, и лишь косвенно она влияет на точность поддержания заданной уставки.
    При этом хочу обратить ваше внимание, на то, что возможно вы путаете два прибора ТРМ1032 и ТРМ1032М. В 1032 действительно установлена ширина зоны нечувствительности как +\- 5 градусов, но при этом в нем температура отображается с плавающей точкой (так исторически сложилось и мы не стали это изменять), в 1032М температура отображается целыми числами, а зона нечувствительности равна 2. У всех двух приборов одинаковая точность регулирования.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    возможно вы путаете два прибора ТРМ1032 и ТРМ1032М.
    Спасибо за развернутый ответ. Я ничего не путаю, так ведь и написал: "Видимо, в ТРМ1032 такого невозможно добиться", то есть у меня ТРМ1032.

  6. #16

    По умолчанию

    В чем отличия ТРМ1032-230.24.01 от ТРМ1032-230.24.02 ? В описании, отличие в количестве насосов подпитки. Насосы подпитки можно включить и выключить через OWEN Configurator. Цена на сайте указана одинаковая. Возникает предположение, что в ТРМ1032-230.24.01 ради извлечения дополнительной прибыли, отсутствуют некоторые детали (реле), для управления вторым насосом. Так ли это?

  7. #17

    По умолчанию

    Нет, это не так, аппаратная база у ТРМ1032-230.24.01 и ТРМ1032-230.24.02 полностью совпадает. Отличие, как вы верно заметили, в количестве насосов подпитки и назначение выходных устройств. При этом, независимо от того, какую модификацию вы приобрели, прошить в нее можно будет и 01 алгоритм и 02.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кириенок Дмитрий Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, Форумчане.

    Спешу сообщить новость, в данный момент нами разрабатывается новый контроллер для систем управления отоплением и ГВС ТРМ1032.
    Прибор будет выполнен на базе программируемого реле ПР200 и его можно будет использовать для автоматизации до 2-х контуров: различных или одинаковых типов.
    От Вас хотелось бы получить пожелания/замечания по функционалу прибора. Возможно какие-то функции покажутся излишними, каких-то наоборот, будет не хватать.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    Основные технические характеристики

    Напряжение питания: ˜230В
    Количество дискретных входов: 8,
    Количество дискретных выходов: 12 ( из них 8 э/м реле и 4 транзисторных ключа )
    Количество аналоговых входов: 4 (РТ100, РТ1000,100М, 4…20 мА)
    Интерфейс: RS-485
    Длина корпуса: 7din
    Степень защиты корпуса: IP20
    Габаритные размеры: 123х90х58
    Экран: монохромный ЖКИ с подсветкой, 2х16 символов
    Индикаторы: 2 (красный и зеленый)
    Количество кнопок: 6
    Часы: встроенные часы реального времени
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    Внешний вид прототипа прибора
    Вложение 43737
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................

    Функциональные возможности.

    1) Простое меню первоначальной настройки
    После подачи питания на прибор, единоразово открывается меню пошаговой настройки (тип контура, параметры клапана, настройки ПИ – регулятора и др)
    Решение о внедрении подобной функции было принято, после многочисленных консультаций с наладчиками, которые настраивали наш ТРМ232М на объектах.
    Общим желанием было создание последовательного настроечного меню, избавляющего от беспорядочного поиска параметров в меню прибора.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    2) Готовые настройки ПИ - регуляторов (14 вариантов).
    Для облегчения настройки встроенных ПИ – регуляторов в приборе имеются уже готовые численные значения параметров. Есть шкала «Резче – Плавнее» и
    можно регулировать степень ее заполнения, если она не заполнена, то прибор будет максимально быстро реагировать на сигнал рассогласования, но это
    приведет к частому срабатыванию исполнительного механизма ( КЗР), если заполнить шкалу, то прибор будет подходить к уставке медленно, при этом по
    минимуму реагировать на возникающие локальные скачки сигнала рассогласования и «дергать» клапан.
    Возможность выставления «своих» (пользовательских) настроек остается.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    3) Контроль утечки.
    Можно выставлять максимальное время работы насосов подпитки контура Отопления и, если это время превышается, прибор
    воспринимает это как наличие утечки в контуре и полностью останавливает его работу.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    4) Режимы экономии.
    К режимам экономии в ночное время и в выходные дни добавлен дневной режим экономии.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    5) Журнал аварий.
    В журнале аварий можно будет наблюдать за текущими авариями, а также посмотреть архив. В архиве может храниться до 24 записей, в каждой записи
    указывается название аварии, время ее возникновения и время сброса.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    6) Контроль аварийной температуры теплоносителя в контуре.
    Есть возможность выставить пограничное значение температуры в контуре, по превышению которого прибор продолжает работу в штатном режиме,
    но выдает предупреждение о завышении на экране и выходном реле прибора.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    7) Управление подпиткой по прессостату
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    8) Смена циркуляционных насосов по наработке
    Добавлена возможность управления резервным насосом, который будет включаться только при отказе основного.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    9) Контроль обратного теплоносителя.
    Введена коррекция температуры в контуре отопления при превышении температуры обратной воды для более плавного возвращения температуры обратки
    в необходимые пределы.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    10) Летний режим (прогон насосов отопления)
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    11) Управление по интерфейсу.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................

    Список поддерживаемых схем

    Отопление
    Вложение 43744

    ГВС
    Вложение 43745

    Отопление+Отопление
    Вложение 43746

    ГВС+ГВС
    Вложение 43748

    Одноступенчатая ГВС + Отопление
    А - предвключенный теплообменник ГВС
    Б - параллельно включенный теплообменник ГВС

    Вложение 43742

    Двухступенчатая ГВС + Отопление
    А - последовательное подключение ступеней ГВС
    Б - смешанное подключение ступеней ГВС

    Вложение 43743
    Доброго дня. 02.10.2026. Для всех трм серии 1032 и последующие,,с двумя режимами "лето-зима" предлагаю (как эксплуатационщик): в логику управления кзр отопления в режиме "лето" добавить режим "шевелия смесительного клапана отоплениа". С дафосами и эсбе клин смнсительного клапана редкость, но встречается, бенармо нынче пошли, так эти клинят в режиме простоя за одно лето. Подитоживая, на новые трмки 32й серии прошу добавить в функционал шевеление клапана от края до края с учётом скорости привода хотя бы один раз в ... (Сутки, недели,месяц).

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 30.06.2026, 09:02
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30