Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания

  1. #161

    По умолчанию

    Добрый день! Насос подпитки включается, когда на контроллер приходит сигнал с прессостата, находящегося в контуре. Изменить задержку его включения или отложить старт нельзя. Клапан подпитки открывается через 2 секунды после включения насоса. Изменить последовательность (сначала клапан, а потом насос) нельзя.

  2. #162
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,947

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анастасия Рыжова Посмотреть сообщение
    Добрый день! Насос подпитки включается, когда на контроллер приходит сигнал с прессостата, находящегося в контуре. Изменить задержку его включения или отложить старт нельзя. Клапан подпитки открывается через 2 секунды после включения насоса. Изменить последовательность (сначала клапан, а потом насос) нельзя.
    В смысле нельзя поменять последовательность, а если выхода поменять местами, выхода то наверно ничем друг от друга не отличаются в плане ключевого элемента.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #163

    По умолчанию

    Добрый день
    Подскажите, можно ли какой либо из входов 1032М задействовать как "сухой ход" для одноконтурной системы, т.е. без ПРМов?
    (в руководстве информации такой не нашел)

  4. #164

    По умолчанию

    ТРМ1032 взяли на замену ТРМ232. Датчик внешней температуры был 50М.
    Оказалось ТРМ1032 не поддерживает данный датчик (странно, вроде он позиционируется приемником более старшей модели)
    Возможно добавить поддержку данного датчика в ПО контроллера ТРМ1032 ?

  5. #165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bob-sever Посмотреть сообщение
    ТРМ1032 взяли на замену ТРМ232. Датчик внешней температуры был 50М.
    Оказалось ТРМ1032 не поддерживает данный датчик (странно, вроде он позиционируется приемником более старшей модели)
    Возможно добавить поддержку данного датчика в ПО контроллера ТРМ1032 ?
    ПО тут не поможет, ТРМ1032 сделан на железе ПР200, которое не поддерживает такие датчики

  6. #166

    По умолчанию

    Сами влетели на деньги с переходом с трм 232 на трм 1032 , датчики стояли все 50 ом , пришлось закупать 100 ом датчики .