Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Замена МВ210-202 на МВ210-212 без изменения программы (Codesys 3.5)

  1. #11

    По умолчанию

    Заливаю проекты обычно не я. И этот вариант заливал не я. На объект ездит наладка. Берут с сервера и заливают. Я часто не знаю кто поехал и куда. Они свою базу не ведут прошитых программ.
    Вот кстати вопрос. Можно подключиться к контроллеру онлайн с разных устройств без остановки контроллера? Естественно проект тот же, но при подключении компилируется на другом устройстве.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    Заливаю проекты обычно не я. И этот вариант заливал не я. На объект ездит наладка. Берут с сервера и заливают. Я часто не знаю кто поехал и куда. Они свою базу не ведут прошитых программ.
    Вот кстати вопрос. Можно подключиться к контроллеру онлайн с разных устройств без остановки контроллера? Естественно проект тот же, но при подключении компилируется на другом устройстве.
    Это вряд ли, порт уже занят.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это вряд ли, порт уже занят.
    я имею ввиду не одновременно. Вот есть у меня проект. Я его прошил со своего ноутбука, отключился. Потом беру второй ноутбук и пытаюсь подключиться онлайн к этому контроллеру. И он пишет, что данные компиляции отличаются, нужна остановка контроллера. Если подтверждаешь, то контроллер останавливается, происходит какая-то загрузка и подключение онлайн, программа при этом не меняется. Вот вопрос в том как избежать остановки контроллера. Так как очень часто останавливать станцию нельзя.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    я имею ввиду не одновременно. Вот есть у меня проект. Я его прошил со своего ноутбука, отключился. Потом беру второй ноутбук и пытаюсь подключиться онлайн к этому контроллеру. И он пишет, что данные компиляции отличаются, нужна остановка контроллера. Если подтверждаешь, то контроллер останавливается, происходит какая-то загрузка и подключение онлайн, программа при этом не меняется. Вот вопрос в том как избежать остановки контроллера. Так как очень часто останавливать станцию нельзя.
    Для того чтобы проект совпадал, вам нужно все доп. файлы перенести, не только проект.
    Даже после компиляции или очистки файлы могут не совпасть.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для того чтобы проект совпадал, вам нужно все доп. файлы перенести, не только проект.
    Даже после компиляции или очистки файлы могут не совпасть.
    Переносится естественно все. Но после попытки подключения происходит компиляция и в файлы компиляции вносятся изменение. И эти изменения не дают подключиться онлайн. Сейчас точно не вспомню какие я находил отличия. Я просто овеном сейчас мало занимаюсь и забыл детали. Наверное если делать полный архив с download info и библиотеками может и заработает.
    Последний раз редактировалось hermano; 01.10.2026 в 15:31.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    Переносится естественно все. Но после попытки подключения происходит компиляция и в файлы компиляции вносятся изменение. И эти изменения не дают подключиться онлайн. Сейчас точно не вспомню какие я находил отличия. Я просто овеном сейчас мало занимаюсь и забыл детали. Наверное если делать полный архив с download info и библиотеками может и заработает.
    Вы должны очистить и откомпилировать проект, загрузить в ПЛК и Старт, потом сохранить. Только после этого переносить все файлы на другой комп.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2026 в 16:30.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. МВ210-101
    от nick2015 в разделе Мх210
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2026, 09:36
  2. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 14:33
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  4. МВ210 + ПР-103
    от nikolay861 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.08.2025, 08:47
  5. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •