Здравствуйте, в приборе ТРМ133 задана логика регулирования тем-ры обратной воды в зависимости от тем-ры наружного воздуха.<O</O
Надпись на приборе говорит, что сейчас прибор находится в режиме "Защиты от замерзания воды в калорифере", при этом прибор формирует команду на выключение вентилятора и закрытие жалюзи, а также открывает КЗР (о чем свидетельствует надпись р100). В этот режим ТРМ133 перешел, так как не нашел датчик наружного воздуха, о чем свидетельствует надпись Дн.<O</O<O</O
Если же Вам не нужно регулировать тем-ру обратной воды в зависимости от тем-ры наружного воздуха, то на вход1 можно подключить резистор 50 Ом или 100Ом, сдвинуть характеристику датчика по этому входу на 20 град, и задать график обратной воды в виде прямой.