Сообщение от
kondor3000
Макрос не нужен, если выберете Pt1000 на входе.
Если у вас очень длинные провода, а схема у вас 2-х проводная (нет компенсации как в 3-х проводной), измеряете температуру точным поверенным прибором на месте и разницу вычитаете из измерения.
Например вы измерили самой ПР 25.7 градуса, провода более 50 метров. Точный прибор на месте показал 24.7.
Значит надо вычесть разницу в 1 градус, 25.7-1.0 =24.7
Если нет поверенного прибора, тоже самое можно сделать на самой ПР, подключив датчик без проводов и с проводами и посчитать разницу показаний.