Подскажите , на каких макросах под ПР205 собрать каскадное регулирование с двумя пи-регуляторами. Один на Т притока, другой на Т помещения, регулятор Т помещения дает задание регулятору Т притока, регулятор Т притока крутит клапан ?
Подскажите , на каких макросах под ПР205 собрать каскадное регулирование с двумя пи-регуляторами. Один на Т притока, другой на Т помещения, регулятор Т помещения дает задание регулятору Т притока, регулятор Т притока крутит клапан ?
Здесь примеры для ПР205, где
4 пример практически готовое решение, но без каскада https://owen.ru/product/pr205/software
тут критика предыдущего решения и новые примеры https://owen.ru/forum/showthread.php?t=11443&page=55
Каскад на 4 котла тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post418393
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.09.2026 в 18:48.
У меня такой каскад
Безымянный.png
Можно спросить, а этот макрос ПИД из каскада из менеджере библитек взяли ?
Здравствуйте !
Но я не нашел в менеджере компонентов такой ПИД- регулятор, которых у
вас 2 шт. в каскаде ?
Да, вот он
Безымянный.png
Только время дискретизации вытащено наружу
Но мне не удалось найти описание на этот ПИД.
Можно посмотреть макрос из проекта изнутри, открытый на редактирование ?
Последний раз редактировалось petera; 22.09.2026 в 11:56.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Увидел описание макроса. Можете подсказать, у в вас в каскаде Темп. кан. -это Т притока после нагревателя, Упр.темп.,Работа приток, Пуск нагрев активируются логикой проекта вне каскада, Уставка вент., Мин. темп., Макс. темп., Период ПИД
задаются с экрана ?