Страница 145 из 146 ПерваяПервая ... 4595135143144145146 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1455

Тема: ПР205

  1. #1441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
    ПР205-24.1211.06.2.0
    Логика остановлена.
    Мигает зелёный восклицательный в ромбе.

    новый только что полученный.
    Установил и обновил программу. Подключил прибор и обновил встроенное ПО. Ошибок не было.
    Создаю новый пустой проект, заливаю - то же самое.
    Переключатель в режиме Работа или Стоп? https://docs.owen.ru/product/pr205-p...6#topic-122077
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2026 в 10:49.

  2. #1442

    По умолчанию

    Переключатель в Работа.
    Батарейка разряжена была. 2.9 на вольтметре. Поменял.
    Пока ситуация не поменялась.
    PS. ПР200 проверил. Работает норм.

  3. #1443

    По умолчанию

    Проблема была в переключателе. Нет контакта. Хотя при переключении перезагружался.
    Изображения Изображения

  4. #1444

    По умолчанию

    Ииеете в виду проблема в переключателе Работа/Стоп на новом ПР 205.
    Он "контачит" через раз, что теперь будете делать, так оставите или его вообще в Работу не переключить ?

  5. #1445

    По умолчанию

    Ну раз при переключении перезагружалось ПР, значит все-таки переключается.
    Так можно, на горячую(без отключения питания) переключать из Работа в Стоп и назад ?

  6. #1446
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    408

    По умолчанию

    У меня на ПР225 такая-же х... Переключил в работу, начал перезагружаться, отпустил переключатель - опять СТОП. Переключатели хреновые ставят или пайка.

  7. #1447

    По умолчанию

    Тогда в тех.поддержке Овен будет правильным спросить- безосно ли для ПР переключатель Работа/Стоп переводить в
    противоположное состояние без отключения питания.
    Например в РЭ на адаптер ACCВ от Взлет по изменению режимов работы прямо сказано:
    " Положение микропереключателей может изменяться только при отключенном питании. Для этого на плате имеется оранжевый сигнальный светодиод питания, запрещающий изменение состояния микропереключателей".

  8. #1448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Тогда в тех.поддержке Овен будет правильным спросить- безосно ли для ПР переключатель Работа/Стоп переводить в
    противоположное состояние без отключения питания.
    Например в РЭ на адаптер ACCВ от Взлет по изменению режимов работы прямо сказано:
    " Положение микропереключателей может изменяться только при отключенном питании. Для этого на плате имеется оранжевый сигнальный светодиод питания, запрещающий изменение состояния микропереключателей".
    В руководстве прямо написано:
    Если при выполнении программы пользователя возникают сбои, ее можно остановить. Для остановки программы пользователя следует
    перевести переключатель Работа/Стоп в положение Стоп (см. раздел).
    В режиме стоп - Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. раздел)
    https://docs.owen.ru/product/pr205-p...7#topic-122007

    А вот в режим работа, перейдёт скорее всего, после перезагрузки, надо проверить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.09.2026 в 19:33.

  9. #1449

    По умолчанию

    В тепловычислителях СПТ переключатель защиты данных тоже двух позиционный ON/OFF и он
    переводится в противоположное положение без отключения питания(только никакой перезагрузки нет).
    Значит в ПР также переводится переключатель Работа/Cтоп без отключения питания.

  10. #1450

    По умолчанию

    В руководстве на ПР205 в п.7.4.3 Режим модуля ввода-вывода стр.88 расписано,как переводить в этот режим прибор с работающей пользовательской программой, достаточно перевести переключатель из положения Работа в положение Стоп.
    Действительно, если назад из Стоп в Работа, то наверно будет перегружаться прежде чем войти в Работу, но об этом не написано.

Страница 145 из 146 ПерваяПервая ... 4595135143144145146 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •