Тема: ПЛК1хх+МДВВ не удалось считать значение входов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вот некоторые наблюдения:
    ПЛК 100 +МДВВ( настройки порта 115000 kb, 8N1).Прошивки и таргет ПЛК – последние. Версия МДВВ – 1.05. Проект состоит из программы с одним ФБ «BLINK» (мигание с частотой полсекунды которое должно быть на выходах МДВВ). Во всех протоколах опрос = 50мсек.
    1. DCON. Выход, как правило, включится и остается в таком состоянии.
    2. MODBUS ASCII – аналогично.
    Как будто модуль не успевает отработать команду на включение/выключение выхода за 500 мсек Выход начинает мигать когда тайминги BLINK увеличить до 600 и выше мсек. Но и то с разными интервалами.
    3. OWEN – выход отрабатывает правильно. Но фактическая частота опроса почему-то 200 мсек.
    Получается, что ни один протокол не работает корректно, либо я что-то делаю неправильно. Проверено на двух модулях.
    Вот проекты. Как лечить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Вот некоторые наблюдения:
    ПЛК 100 +МДВВ( настройки порта 115000 kb, 8N1).Прошивки и таргет ПЛК – последние. Версия МДВВ – 1.05. Проект состоит из программы с одним ФБ «BLINK» (мигание с частотой полсекунды которое должно быть на выходах МДВВ). Во всех протоколах опрос = 50мсек.
    1. DCON. Выход, как правило, включится и остается в таком состоянии.
    2. MODBUS ASCII – аналогично.
    Как будто модуль не успевает отработать команду на включение/выключение выхода за 500 мсек Выход начинает мигать когда тайминги BLINK увеличить до 600 и выше мсек. Но и то с разными интервалами.
    3. OWEN – выход отрабатывает правильно. Но фактическая частота опроса почему-то 200 мсек.
    Получается, что ни один протокол не работает корректно, либо я что-то делаю неправильно. Проверено на двух модулях.
    Вот проекты. Как лечить?
    У МДВВ есть 2 режима работы выходов - с ШИМ и без него.
    Если вы записываете значение в ШИМ-регистр - МДВВ работает как ШИМ Если же использовать спец. регистр дискретных выходов (и обязательно отключить запись в регистры ШИМ - иначе будет каша на выходах), то МДВВ за 1 посылку выставляет все значения.
    По протоколам - рекомендую ModBus и ОВЕН, DCON - редкостное г. - используйте его в крайних случаях, тем более что даже модули ISP имею возможность переключения MODBUS<->DCON