Если используете Lectus не требуется создавать программу в ПЛК. Достаточно прописать Modbus(Slave) в PLC_Configuration, а также список переменных , кот. хотите получить в Lectus. Подробная инструкция есть на сайте.
Параметры, кот. вы указали относятся к связи ПЛК с РС(CodeSys) через Debug(RS232) ПЛК для заливки вашей программы(скорость д.б. 115200).
В созданном модуле Modbus выбираете (Debug)RS232- сом-порт ПЛК, где скорость д.б. 9600 для обмена с модемом. Этот модем предварительно настраивается на автоматический подъем трубки при помощи кабеля RS232(КС7) и приложения Windows - Hyperterminal(скорость опять же 9600).
Настройка модема в его РЭ. Все таки скачайте с сайта инструкцию по Lectus, очень пригодится.
Делал как там написано, все получилось c ПЛК100. Удачи. Если, что в личку, не часто на форуме.