ТРМ201 первоначальные симптомы: прибор скажем так "на холодную" при подключении питания включается и отключается и так может несколько раз, но после непродолжительной работы при отключении питания и подключении прибор не включается, все элементы без нагрева, мин. через 10 - 15 прибор снова включается и картина повторяется. В итоге проблема решилась заменой ШИМ. НО перед этим была попытка замены TL431. Та что установлена имеет маркировку TAIS корпус sot23. Судя по даташиту это TL431 но замена на TL431 привела к тому, что прибор не включился совсем. По измерениям Катод и управление у TAIS наоборот выполнены