Подскажите куда дели макросы для управления насосными группами
Здравствуйте !
Вопрос о макросе ua_Тas_Сor_v.1.00 (коррекция уставки Тприт).
Правильно понимаю, что значением параметра lv_IsCorr
(наличие коррекции) макроса -0 можно вообще
отключить коррекцию, т.е. если включены
корреции по Т обр., времени суток и Т пом., но
lv_IsCorr будет 0, то макрос работать не будет и уставкой будет ua_Тas (уставка температуры притока) ?
Это видимо вы макрос открыли или нет ?
Ведь lv_IsCorr (наличие коррекции)-это выходная переменная и ее значение 0 или 1 формируется внутренней логикой макроса.
Но разве lv_IsCorr не будет активен при включенной корреции по Т пом. , а как же из описания на макрос «таким образом: ua_Tas_cor =" ua_Tas + 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇((ua_Tar−ia_Tar)/2 ; −3; 5).
Если уставка с притока с учетом коррекции активна, значит и lv_IsCorr (наличие коррекции) тоже активен ?
Наверно значение этого параметра пользователь должен как- то применить, но не обязательно применять.
Если lv_IsCorr равен 1 и выход ни к чему не привязан, ну и будет так «висеть» единица, ну и что ?
Здравствуйте !
Из описания на макрос " Если Тобр больше верхней рабочей границы (ВРГ) (ua_Trw_OH), то к скорректированной другими факторами уставке прибавляется разница ВРГ и текущего значения Тобр с учетом коэффициента влияния, ограничения нет".
Мне не понятно, "то к скорректированной другими факторами уставке", какими другими факторами,
только временью суток ?
1. Правильно понял, что значение парамтра lv_IsCorr (наличие коррекции) false или true в макросе ua_Тas_Сor_v.1.00 (коррекция уставки Тприт) никак не влияет на значение ua_Tas_cor (температура притока с учетом коррекции), ведь при false ua_Tas_cor= ua_Tas + 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇((ua_Tar−ia_Tar)/2 ; −3; 5-коррекция по помещению все равно есть
при true ua_Tas_coг= ua_Tas_night + (ua_Trw_OH − ia_Trw) × ua_K_Trw_OH-коррекция по времени суток и обратной воде, ведь так ?
2. на вопрос какие другие факторы добавляются при корректировке по обратной воде пишите « времени суток или по помещению», но ведь если идет коррекция по помещению, то основной регулируемый параметр Т пом. (mode_MV=1), уставка основного регулируемого параметра –Тпом (lv_MV_SP=ua_Tar), текущее значение основного регулируемого параметра – текущее значение Тпом (lv_MV_PV= ia_Tar).
Если происходит коррекция по Тобр, то основной регулируемый параметр – Тприт (mode_MV=0), уставка основного регулируемого параметра – уставка Тприт (lv_MV_SP=ua_Tas_cor), текущее значение основного регулируемого параметра – текущее значение Тприт (lv_MV_PV= ia_Tas).
Что будет на выходах mode_MV , lv_MV_SP и lv_MV_PV при этом , когда к коррекции по помещению добавляется коррекция по обратной воде ?
Здравствуйте !
Открыл макрос, посмотрел.
Понял, что активными одновременно могут быть коррекции по температуре обратной воды
и помещению, по температуре обратной воды и времени суток.
Корреция по времени суток отменяет коррецию по помещению.
При включенной только одной коррекции по температуре в помещении (две другие выключены)
на выходе ua_Tas_cor (уставка притока с учетом коррекции) будет такое же значение как и выходе lv_MV_SP (уставка основного регулируемого параметра), но выход lv_ls Corr(наличие коррекции) будет не активным, что будет говорить о том что корректируется температура не притока, а помещения, т.е на выходе ua_Tas_cor тоже будет "висеть" значение.
При включенной только одной коррекции по времени суток значения на выходах ua_Tas_cor и lv_MV_SP равны уставки притока в ночное время, но выход lv_ls Corr(наличие коррекции) будет активным.
Тогда если корректируется температура воздуха в приточном
воздуховоде, то выход lv_ls Corr активен, в помещении не активен.