Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: ТРМ201 включается-выключается.

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,438

    По умолчанию

    В паковке Р "запускающий" вывод имеет обозначение М, номер ноги 1, и в одном из вариантов через высокоомный резистор подключается к +DC. Ноги 2-3 соединенны.
    09990.jpg

  2. #22

    По умолчанию

    Но ведь в даташите 2МОм, а не 3х4,7МОм?

  3. #23

    По умолчанию

    Совсем непонятки происходят, сначала всё заработало, а потом та же проблема, может несколько раз включиться, а потом в себя уйти. На подозрении сама шимка, оптрон, Tl431, ну и чего очень бы не хотелось трансформатор. Жаль что Овен не желает хотя бы частично поделиться своей интеллектуальной собственностью

  4. #24

    По умолчанию

    Вы электролит-то проверили, который на С-ножке, 47,0 МкФ, ёмкость и ESR? Если нечем, меняйте.

  5. #25

    По умолчанию

    Уже бы что ли бахнуло что то конкретно

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы электролит-то проверили, который на С-ножке, 47,0 МкФ, ёмкость и ESR? Если нечем, меняйте.
    Ну это было первое что было заменено, естественно на low esr, ну и все остальные электролиты включая низковольтную часть

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R6DRG74 Посмотреть сообщение
    Совсем непонятки происходят, сначала всё заработало, а потом та же проблема, может несколько раз включиться, а потом в себя уйти. На подозрении сама шимка, оптрон, Tl431, ну и чего очень бы не хотелось трансформатор. Жаль что Овен не желает хотя бы частично поделиться своей интеллектуальной собственностью
    Это 99% не транс, смотрите цепь запуска и цепь обратной связи, ну и чтобы не было утечек по выходу БП.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. не включается СМИ1
    от Радик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:40
  2. Не включается ТРМ 200
    от MISCHEL828 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 10:16
  3. ТРМ1 не включается...
    от Kadet721 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 16:46
  4. ПР110 не выключается выход.
    от cst_auto в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 19:11
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 15:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •