Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В данный момент печью для закалки управляет ТРМ500 без wifi с термопарой ДТПК081-09.524 0,1 , через пускатель. Как то управлять или получать данные с данного прибора невозможно. Есть свободный ПР225-230.1208.04.1.0, но подключить к нему термопару на прямую - нельзя. Можно воспользоваться нормирующем преобразователем НПТ-2.45.1.2, но смущает, что на термопаре написано "0...900 (+1100) С", а при выборе преобразователя ближайшее подходящее значение 45 - "0...+1000 С", на сколько точной будет такая связка? Второй вопрос, как лучше и правильнее сделать, на ПР225 с встроенным ПИД + нормирующий преобразователь или вместо преобразователя купить 2ТРМ0 и по RS485 им управлять с ПР225?
Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
Хотя тут и думать нечего, у 2ТРМ0 два входа, лучше с 2ТРМ0.
Так это далеко не все его преимущества, по сравнению с нормирующим преобразователем, в смысле, входа универсальные, практически любой датчик можно подключить!
К тому же он и показывает значение измеряемой величины, может одновременно два разных параметра показывать!
Но управлять им нельзя, в смысле, это чисто измеритель, а не измеритель-регулятор, Вы же в 1 посте планировали им управлять!