1. Такой кусок программы есть, считывание времени и корректировку, сколько раз отключали и включали, проблем не возникало, правда отключали ненадолго 2-3 суток максимум.
Crusash: Идея конечно хорошая, но верхний уровень писали уже не мы, точнее он интегрируется в уже существующий(там лишь только чтение по Modbus значений и всё).Объекты в поле, это станки-качалки, дорог особо нет, да и индикации или дисплея там нет.
2. Тогда почему 38 ПЛК из этой же партии зашились нормально, только эти 2 чудят. Берешь другой все нормально...