Страница 464 из 478 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 4779

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #4631

    По умолчанию

    Подскажите, в последнем обновлении 3.1.375 мог быть затронут обмен по modbus tcp у ПР205? Просто пытаюсь выяснить какой из двух факторов мог повлиять. Первый это настройка заново шлюза для скады, второй это после обновления встроенного ПО и заливки программы в ПР в скаде Пульт онлайн перестали опрашиваться переменные Input Register (ошибка MB ERROR 02 - Illegal Data Address), хотя модбас сканером эти регистры читаются корректно. С холдингами в скаде все нормально. Заливка предыдущей версии программы в ПР не дала никаких изменений.

  2. #4632
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,512

    По умолчанию

    изменить адрес на единицу где-то, возможно ошиблись с вводом адреса.
    Если вы получаете ответ Illegal Data Address - то устройство на 100% доступно, просто вы его просите дать то, чего у него нет.

  3. #4633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 66666666 Посмотреть сообщение
    Подскажите, в последнем обновлении 3.1.375 мог быть затронут обмен по modbus tcp у ПР205? Просто пытаюсь выяснить какой из двух факторов мог повлиять. Первый это настройка заново шлюза для скады, второй это после обновления встроенного ПО и заливки программы в ПР в скаде Пульт онлайн перестали опрашиваться переменные Input Register (ошибка MB ERROR 02 - Illegal Data Address), хотя модбас сканером эти регистры читаются корректно. С холдингами в скаде все нормально. Заливка предыдущей версии программы в ПР не дала никаких изменений.
    Если вы читаете ПР, то зачем вам использовать Input Register? В ПР отдельной области для них нет - читайте все регистры как Holding

  4. #4634
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Пожелания:
    1. Сделать список переменных в "панель переменных" сворачиваемым по подпапкам (по аналогии с отображением в отдельном окне переменных) - полезно при большом количестве параметров
    2. При удалении входа/выходов а ФБ не производить автоматический пересчет высоты холста в минимум и не подрезать свободные пространства - срезается лишнее пространство не только снизу и но и сверху, сбивая всю верстку.

  5. #4635

    По умолчанию

    Нашел причину, избавились от одной сетевой переменной в ПР, а в скаде она осталась и все остальные переменные, идущие после нее по регистрам, тоже в скаде отавлились

  6. #4636
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Пожелание:
    1. Для соединительных линий добавить в контекстную команду "Преобразовать в линию задержки"

  7. #4637

    По умолчанию

    Всем привет!
    Странная ситуация, подскажите, куда копать?
    При выборе переменной для экранного переключателя ОЛ в упор не видит некоторых переменных.

    2026-07-06_16-56-45.png

    2026-07-06_16-57-59.png

    ОЛ 3.1.374.0
    ПР205-24.1211.02.0.0

  8. #4638
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,198

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Странная ситуация, подскажите, куда копать?
    При выборе переменной для экранного переключателя ОЛ в упор не видит некоторых переменных.
    Скорее всего, не видит те переменные, которые привязаны к системным событиям

  9. #4639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Скорее всего, не видит те переменные, которые привязаны к системным событиям
    Там переменные по управлению опросом Слейвов. Это системные события? А как управлять опросом, если переменную нельзя вытянуть на экран?

    Если к переключателю привязать новую переменную, то её нельзя выбрать для управления опросом. Это как???

    2026-07-06_18-43-21.png
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 06.07.2026 в 18:43.

  10. #4640

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Там переменные по управлению опросом Слейвов. Это системные события? А как управлять опросом, если переменную нельзя вытянуть на экран?

    Если к переключателю привязать новую переменную, то её нельзя выбрать для управления опросом. Это как???

    2026-07-06_18-43-21.png
    Зачем вам с экрана управлять опросом?
    Чтение должно быть постоянным циклическим, запись по изменению и не надо никакого управления.
    В крайнем случае, привязывайте на экран новую переменную, которая выключит переменную опроса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2026 в 18:48.

Страница 464 из 478 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •