Никак не могу понять, как связаны реальное время и время цикла. Беру один-единственный блок GEN. Задаю mode=sinus, base=false, cycles=500. Запускаю, смотрю трассировку: всё хорошо, период равен 500 сэмплов.
Если пишу base=true и period=t#10s, то период в трассировке равен 160-ти сэмплам, то есть 1 сэмпл = 0,625 с. Откуда это число, можно ли и нужно ли его изменять?

В Конфигурации задач создана задача с типом «циклическая» и в неё добавлена программа PLC_PRG, но изменение интервала задачи не отражается на времени сэмпла, и это ещё один вопрос: на что же тогда влияет этот параметр?

И кстати, как задать время сэмпла в микросекундах? В мануале сказано, что достаточно написать, например, "300" без кавычек, но если я так делаю, то это 300 заменяется на T#300ms. Как же быть?

Целевая платформа — None.