Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 62 из 62

Тема: ПОЛИГОН

  1. #61

    По умолчанию

    Уточните, пожалуйста, следующие возможности: может ли виртуальный ПЛК напрямую опрашивать реальные физические устройства по протоколу Modbus TCP, и поддерживает ли сам виртуальный ПЛК работу в качестве сервера по протоколу МЭК 60870-5-104 для внешних систем? Допускается ли реализация всего прикладного уровня проекта исключительно на ST, или же его применение жестко ограничено только написанием кода внутри функциональных блоков? Также среде Codesys на языке ST я использовал сложные структуры (включающие вложенные структуры и массивы структур и т.д.), которые автоматически размещались последовательно в карте регистров Modbus. Поддерживает ли Полигон аналогичное последовательное размещение пользовательских типов данных в карте регистров без ручного назначения адресов?
    Последний раз редактировалось GUTS; 20.06.2026 в 11:36.

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    22.07.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Добрый день!

    Цитата Сообщение от GUTS Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста, следующие возможности: может ли виртуальный ПЛК напрямую опрашивать реальные физические устройства по протоколу Modbus TCP, и поддерживает ли сам виртуальный ПЛК работу в качестве сервера по протоколу МЭК 60870-5-104 для внешних систем?
    Да. Может потребоваться отдельная настройка модуля для ВПЛК, если конфигурация сети сложная.

    Цитата Сообщение от GUTS Посмотреть сообщение
    Допускается ли реализация всего прикладного уровня проекта исключительно на ST, или же его применение жестко ограничено только написанием кода внутри функциональных блоков?
    На ST можно писать не только функциональные блоки, но и программы. Однако полная реализация проекта на ST на данный момент все таки невозможна, потому что блоки шин ввода-вывода и протоколов не поддерживаются внутри кода на ST (они должны присутствовать в проекте как функциональные блоки).

    Цитата Сообщение от GUTS Посмотреть сообщение
    Также среде Codesys на языке ST я использовал сложные структуры (включающие вложенные структуры и массивы структур и т.д.), которые автоматически размещались последовательно в карте регистров Modbus. Поддерживает ли Полигон аналогичное последовательное размещение пользовательских типов данных в карте регистров без ручного назначения адресов?
    Нет, адреса Модбаса сейчас назначаются вручную (или через импорт из Excel).