Страница 139 из 140 ПерваяПервая ... 3989129137138139140 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1391

Тема: ПР205

  1. #1381
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,415

    По умолчанию

    Возможно вы кидаете картинку с 16 млн цветов и он ее преобразует в bmp так же с 16 млн цветов, отсюда она и становится огромной. (предположительно)

  2. #1382
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Возможно вы кидаете картинку с 16 млн цветов и он ее преобразует в bmp так же с 16 млн цветов, отсюда она и становится огромной. (предположительно)
    Не, в этом плане Лоджик умный - он преобразует картинку в 16 бит

  3. #1383

    По умолчанию

    Здравствуйте !
    Вопрос о подключении аналогового выхода ПР205 в режиме 0-10В к приводу AMD04.
    Hапример буду использовать АО1.
    Запитаю АЦП (клеммы 26: +24В,27:-24В).
    Теперь к каким из клемм 28: 0 или 29: -V подключать
    вход управления приводом Y1 ?
    Или для управления приводом нужно использовать два
    провода -V аналогового выхода подключать к U привода, а 0
    аналогового выхода подключать Y1 привода.
    Но на действующем контроллере Сarel используется только один
    провод Y1, отсюда и вопрос.
    Изображения Изображения

  4. #1384

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    Вопрос о подключении аналогового выхода ПР205 в режиме 0-10В к приводу AMD04.
    Hапример буду использовать АО1.
    Запитаю АЦП (клеммы 26: +24В,27:-24В).
    Теперь к каким из клемм 28: 0 или 29: -V подключать
    вход управления приводом Y1 ?
    Или для управления приводом нужно использовать два
    провода -V аналогового выхода подключать к U привода, а 0
    аналогового выхода подключать Y1 привода.
    Но на действующем контроллере Сarel используется только один
    провод Y1, отсюда и вопрос.
    Добрый день.
    С клеммы 28 (O) забираете сигнал на Y1. При этом соединяете клемму 27 (V-) или 29 прибора с минусовой клеммой привода (судя по схеме - это клемма 1).
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #1385

    По умолчанию

    Понял. Но это если питание привода будет +24В, а
    а ведь привод можно запитать и переменным напряжением 24В.
    Подскажите как тогда подключить аналоговый выход ?

  6. #1386

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Понял. Но это если питание привода будет +24В, а
    а ведь привод можно запитать и переменным напряжением 24В.
    Подскажите как тогда подключить аналоговый выход ?
    V- и V+ на приборе все так же нужно запитать постоянкой. V- при этом нужно объединить с нейтралью питания привода.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  7. #1387

    По умолчанию

    Благоден. Мне действительно было не понятно, как подключить
    привод AMD04 к аналоговому выходу ПР205. Сейчас понятно.

  8. #1388
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,774

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Благоден. Мне действительно было не понятно, как подключить
    привод AMD04 к аналоговому выходу ПР205. Сейчас понятно.
    А схемы подключения для кого рисуют, это же парадоксом называется, в смысле, человеку непонятно как подключить электропривод, но он не схему подключения электропривода стал смотреть, а на форуме в разделе о ПР стал спрашивать, да уж!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #1389

    По умолчанию

    Здравствуйте !
    Это вопрос о подключении аналогового
    выхода ПР205 к конкретному приводу.
    Где здесь на схеме подключения привода указано к какой именно клемме
    управляющего элемена заводится сигнал Y привода, а к какой клемме заводится минус управляющего элемента ?
    Изображен сигнал U, который при подлючении выхода ПР205 вообще не используется.

  10. #1390

    По умолчанию

    Вопрос об инерфейсе микро-USB в ПР205.
    Почему-то не определяется в диспетчере устройств сом-порт
    после подключения прибора, следом подключаю
    ПР100 и ПР102 определяется.
    Поэтому использую инерфейс Ehternet.
    Может быть кто-нибудь сталкивался к таким ?

Страница 139 из 140 ПерваяПервая ... 3989129137138139140 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •