Тема: Проблема с подключением ОВЕН ПЛК150-220.И-М по Ethernet через CoDeSys 2.3

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Спасибо за подсказку.
    IP-адрес, маску и шлюз я задавал именно через команды SetIP, SetMask и SetGate, то есть local_address.dat вручную не редактировал. После выполнения команд в PLCInfo отображаются корректные значения IP, MASK и GATE, следовательно, настройки успешно записались в этот файл.

    В итоге проблему удалось решить. Оказалось, что для подключения ПЛК150 к OwenCloud недостаточно только записать токен и настроить сетевые параметры.

    Необходимо:

    создать конфигурацию в Modbus Slave → Cloud, добавив переменные;
    выполнить экспорт конфигурации в OwenCloud.

    После добавления тестовых переменных Var1 и Var2 и экспорта проекта контроллер сразу появился в OwenCloud со статусом «На связи», а переменные стали доступны в облаке.

    Возможно, эта информация поможет кому то еще
    весьма полезна
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dgonj; 12.06.2026 в 18:40.

Похожие темы

  1. HMI Weintek cMT2078X и ПЛК ОВЕН 110-60. Связь через Ethernet
    от lyamzin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 13:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2025, 13:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 13:33
  4. Опрос счетчика ОВЕН си30 через Bolid c2000-ethernet. PHP
    от Milex в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 11:34
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •