Тема: Проблема с подключением ОВЕН ПЛК150-220.И-М по Ethernet через CoDeSys 2.3

  1. #1

    По умолчанию Проблема с подключением ОВЕН ПЛК150-220.И-М по Ethernet через CoDeSys 2.3

    Здравствуйте.

    Возникла проблема с подключением к ПЛК ОВЕН ПЛК150-220.И-М по Ethernet через CoDeSys 2.3.

    Исходные данные:

    ПЛК: ОВЕН ПЛК150-220.И-М.
    обновлён до версии 2.17 с помощью файла UpdatePLC150.bin.
    По RS-232 контроллер работает нормально, подключение через CoDeSys выполняется без проблем.
    По Ethernet ранее не подключался, решил настроить после обновления.

    Настройки сети:

    IP ПЛК: 192.168.0.150.
    IP компьютера: 192.168.0.105.
    Ping до ПЛК проходит без потерь.

    Проверка портов:
    Test-NetConnection 192.168.0.150 -Port 1200 → TcpTestSucceeded = False.
    Также проверил порты 11740, 1217 и 2455 — все закрыты.

    В CoDeSys при выборе интерфейса TCP/IP и попытке Login появляется ошибка связи (#0) или статус "Не на связи".

    Дополнительно:

    Служба 3S Gateway Service на ПК запущена.
    Gateway localhost присутствует.
    По RS-232 подключение и работа с ПЛК полностью исправны.

    Вопрос:
    Почему при работающем RS-232 и успешном ping Ethernet-интерфейс не принимает соединение CoDeSys? Нужно ли дополнительно включать сетевой runtime или загружать boot-проект после обновления UpdatePLC150.bin? Возможно, кто-то сталкивался с тем, что после обновления Runtime 2.17 TCP-подключение к ПЛК150 перестаёт работать?

  2. #2

    По умолчанию

    Выложите скрины или проект и что конкретно не работает. Настройка связи на скрине 1 Обмен с ПЛК.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.06.2026 в 19:53.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgonj Посмотреть сообщение
    выборе интерфейса TCP/IP
    Нужно выбирать TCP/IP Level 2.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за подсказку по TCP/IP Level 2. После выбора этого интерфейса удалось подключиться к ПЛК по Ethernet; загрузка проекта и работа через CoDeSys выполняются нормально.

    Изначально цель была подключить ПЛК150 к OwenCloud, поэтому начал с настройки Ethernet. После решения проблемы с подключением ПЛК к CoDeSys по TCP/IP столкнулся со следующей: не удается подключить контроллер к OwenCloud.

    Токен записан, проект загружен в ПЛК, однако в OwenCloud контроллер не выходит на связь и обмен данными отсутствует (недонастроен). Не хватает редактируемого файла local_addres.dat но, он не читается из ПЛК (номер сервиса 49, номер ошибки 80). Делал холодный сброс, заводской — не дало результата. Читал соседний форум по подобной проблеме, но решения не встретил. Может, кто-то решил подобную задачу? Нужен дельный совет!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dgonj; Вчера в 17:10.

  5. #5

    По умолчанию

    Dgonj Ура! Со связью разобрались.
    Про Облако. Я работаю с ПЛК110[M02] (которые новые).
    По идее всё это справедливо и для старых.

    Я local_address.dat НЕ редактирую, а назначаю ПЛК IP-адрес, Маску и Шлюз через команды SetIP, SetMask и SetGate. Они в этот файл сами и записываются.
    Обычно всё, что нужно - это:
    * Задать ПЛК IP-адрес и шлюз, чтобы он мог в интернеть ходить;
    * Присвоить ему токен из облака (вот где не скриншоте ты замазал его);
    * Набить конфигурацию там же в Modbus Slave и именами переменных;
    * Экспортировать её в Облако.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  6. #6

    По умолчанию

    У вас в слейве нет ни одной переменной с именем. Создайте проект и добавьте переменные с именами.
    Для ПЛК1хх надо редактировать файл local_addres.dat
    инструкция https://docs.owen.ru/product/owenclo...ie-po-ethernet
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 19:16.

Похожие темы

  1. HMI Weintek cMT2078X и ПЛК ОВЕН 110-60. Связь через Ethernet
    от lyamzin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 13:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2025, 13:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 13:33
  4. Опрос счетчика ОВЕН си30 через Bolid c2000-ethernet. PHP
    от Milex в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 11:34
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •