Добрый день! Насос подпитки включается, когда на контроллер приходит сигнал с прессостата, находящегося в контуре. Изменить задержку его включения или отложить старт нельзя. Клапан подпитки открывается через 2 секунды после включения насоса. Изменить последовательность (сначала клапан, а потом насос) нельзя.
В смысле нельзя поменять последовательность, а если выхода поменять местами, выхода то наверно ничем друг от друга не отличаются в плане ключевого элемента.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.