Пользователь
использую 485-й. может быть есть у кого пример работы плк63 мастер со слейвом ип320? буду премного благодарен.
все, уже не надо. достаточно было воткнуть задержку перед посылкой в панель, вот такого типа:
For Delay:= 0 To 1000 Do (*задержка перед посылкой в ип320*)
Work_ident:=3;
End_for
дальше все заработало. чудеса. надо будет иметь в виду на будущее.
Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 25.10.2010 в 19:35.